  • 箍筋加密規范

    請教一下各位大師,關于梁、柱箍筋加密的問題 1、當梁、柱采用電渣壓力焊接頭或直螺紋連接時,連接區箍筋需要加密嗎? 2、當設計圖紙上梁標注沒有加密,只標注圓8@200時,計算時要不要在梁兩端加密? 3、在一跨梁內,底筋是通長的,沒有搭接,而上部架力筋有搭接,架力筋搭接范圍箍筋需不需要加密?
我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納
    答:1、當梁、柱采用電渣壓力焊接頭或直螺紋連接時,連接區箍筋不需要加密. 2、當設計圖紙上梁標注沒有加密,只標注圓8@200時,計算時不要在梁兩端加密,但施工時,需要加密. 3、在一跨梁內,底筋是通長的,沒有搭接,而上部架力筋有搭接,架力筋搭接范圍箍筋不需要加密. 答;那個是施工規范,在起鋼筋起頭時,箍筋放置是比中間的間距大,但在計算時,不需要考慮的問題,指的這個梁的箍筋不進行加密.

    2010-05-17 09:27:51 

  • 回答:1、不需要,只要不是搭接就不需要加密箍筋 2、不需要,根據施工圖紙 3、架立筋屬于構造鋼筋不需要加密箍筋

    2010-05-17 07:47:46 

  • 當梁、柱采用電渣壓力焊接頭或直螺紋連接時,柱要求加密的,連接區箍筋需要加密;梁計算就按;一級抗震(2*梁高,500)取大值;二至四級?。?.5*梁高,500)取大值;也就是說搭接處不需要加密了

    2010-05-17 09:04:09 

  • 用戶,您好! 1、平法規范03G101-1第40頁,說明:當柱縱筋采用搭接連接時,應在柱縱筋搭接長度范圍內按5d,100取小值的間距加密箍筋。 2、當梁上只是標注A8-200,沒有具體說明,可以不用在兩端加密。 3、平法圖集上沒有說明在架力筋搭接150的范圍內需要箍筋加密,可以參看-1的第56頁。