gongshoufu 2010-05-18 15:37:13 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1732查看 3回答
鋼筋GGJ2009剪力墻伸入基礎長度如何調整
剪力墻下為筏板基礎,也有樁承臺,承臺與筏板頂齊,如圖4所示 剪力墻豎向鋼筋設計為伸至筏板基礎(厚300)底后彎折500,但軟件在樁承臺處是伸至樁承臺底板然后彎折的(樁承臺高度1100)。如圖5編輯鋼筋中的豎向鋼筋,在屬性節點設置中第5、6項沒有可以設置伸入基礎多少后再彎折的數據。 怎么樣才能設置成統一伸到筏板底后彎折呢?是否在節點設置中增加這一功能呢?
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
在計算設置--節點設置--剪力墻的第5、6條選項,垂直筋基礎插筋節點,選擇節點八,伸入基礎的長度輸入260,彎折長度位置輸入500,就可以了,如圖
2010-05-31 14:05:00
-
直接在該剪力墻的編輯鋼筋中直接修改插筋長度鎖定即可
2010-05-18 15:39:04
-
你的圖紙說明中要求是否與圖集中的要求不一致?
2010-05-18 20:42:17
-
剪力墻鋼筋底部插筋為C20@100,剪力墻上部鋼筋為C20@200,這樣的鋼筋怎么輸入?還有剪力墻定義時(2)B12@200 其中 “(2)”代表什么意思?謝了
-
GGJ2009中,剪力墻外側水平鋼筋連續通過,此處是需要增加一個搭接的,但是軟件沒有計算,如何處理
GGJ2009中,剪力墻外側水平鋼筋連續通過,此處是需要增加一個搭接的,長度是1.2*LAE,但是軟件只計算了一個LAE,,如何處理
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看