  • 電纜頭什么時候用熱縮式?什么是用干包式?

    電纜頭什么時候用熱縮式?什么是用干包式?有什么規范規定嗎?現在業主方想要依據性文件

我來答  邀請別人來回答
 提醒提問者 
收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 選擇干包和熱縮一般要看設計要求。
    個人經驗,供參考:1.高壓(1kv 以上可用熱縮電纜頭,但不能選擇千包電纜頭;2.埋地設盡量采用熱縮電纜頭;3.截面較大的電纜頭(如70mm2以上)盡量選擇熱縮電纜頭,4.變配電室等供電核心場所盡量選擇熱縮電纜頭;總之,干包電纜頭是一種較為落后的施工工藝,因其造價低廉,故還存在一定的市場,但適用范圍較狹窄,熱縮電纜頭是一種相對安全的工藝,但造價偏高,施工較復雜;還有一種工藝為冷縮電纜頭,施工簡單,就是太貴了;