魯 2023-08-22 08:46:25 | 湖北省 土建 | 273查看 1回答
鋼筋問題
請教一下各位大佬,對于主次梁相交區域(節點核心區沒有柱子的情況),需要主梁箍筋貫通布置嗎?(可以具體指名參照哪本圖集哪一頁嗎?)
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
對于主次梁相交區域(節點核心區沒有柱子的情況),需要主梁箍筋貫通布置。具體來說,主梁的箍筋應當穿過次梁的箍筋,形成貫通的箍筋網。這樣可以提高主梁和次梁的抗剪能力,保證結構的穩定性和安全性。
參考資料:《混凝土結構設計規范》GB50010-2010第7.3.7條規定:“主梁與次梁相交處,主梁的箍筋應貫通次梁的箍筋,形成貫通的箍筋網?!?/p>
2023-08-22 11:59:11
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看