基礎梁支座負筋
有1份基礎圖紙 可以肯定是基礎梁而不是地下框架梁(因為它以承臺為支座)但是圖紙上標注這個梁的支座負筋時卻在上(基礎梁的支座鋼筋不是應該在下嗎??? 而且軟件在進行原位標注時也只能在下輸入)請教如何解決,謝謝! 是設計的錯誤嗎還是?
全部回答
(5)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
你好:按圖紙要求施工,這是肯定的,咨詢一下設計人員,如果設計沒問題就不按基礎梁來定義,就好了。
2010-05-21 14:55:05
-
以承臺梁為支座的梁是基礎連梁。也是在梁構件中進行設置的。也是按梁的形式配筋的,所以梁的支府負筋標注在上面是正確的。 基礎梁和基礎連梁不是一個概念。是連梁就同梁一樣。
2010-05-21 14:56:05
-
你應該按框架梁來處理. 如果是設計標注錯誤,那就另當別論了.
2010-05-21 15:01:25
-
你應該咨詢設計,如果是標注錯誤,你就按基礎梁做,如果沒有錯,你就按框架梁做 不客氣,我還是覺得你問下設計比較穩妥
2010-05-21 14:53:42
-
應該咨詢一下設計單位。。。
2010-05-21 14:57:09
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看