  • GGJ板負筋畫出來的形狀跟鋼筋明細表的形狀怎么不同

    一邊錨梁的板負筋畫的時候兩邊都是向下彎折90度角,但是報表中的鋼筋明細表有的是一邊彎折90度,一邊是彎折90度加個彎鉤;要么就是一邊是彎折90度加個彎鉤,一邊就只有一個彎鉤了,在么就是一邊是彎折90度,一邊又是彎鉤..我個人認為,應該是我們這個工程的板厚度不相同,因而改變了形狀,不過又好像不是。請專家們幫幫忙,謝謝了!~
我來答  邀請別人來回答
 提醒提問者 
收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (10) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 板支座負筋還沒有看到有彎七勾的。

    2010-05-21 21:09:59 

  • 一般這種情況還真不多見。一般軟件識別出來的構件沒有90度還打著彎鉤的情況吧。一邊是90度,一邊是彎鉤的情況也不多見。一般兩邊的計算都是一樣的,有彎折的都無彎鉤,看一下布筋分析吧,或者加我ID我給您看一下,分析一下。

    2010-05-21 21:23:54 

  • 錨固到梁和板的錨固長度不一樣,在計算設置里看看

    2010-05-21 23:22:07 

  • 1、一邊彎折90度,一邊是彎折90度加個彎鉤:一邊是在支座中錨固,彎折加彎勾,一邊在板中。 2、一邊是彎折90度加個彎鉤,一邊就只有一個彎鉤了:支座情況如上,另一邊負筋沒有布置到板中。 3、一邊是彎折90度,一邊又是彎鉤:一邊在板中,另一邊不在板中。

    鋼筋明細表

    錨梁

    答疑解惑

    2010-05-21 21:37:39 

  • 1、一邊彎折90度,一邊是彎折90度加個彎鉤;要么就是一邊是彎折90度加個鉤,一邊就只有一個彎鉤了;它們是梁的寬度達不到要受力求,所以要彎折90度加個彎鉤。彎折90度是面筋,彎鉤是底筋。2、一邊是彎折90度,一邊又是彎鉤;它是梁的寬度達到要受力求,所以不要彎折90度。(另彎折90度是為了保證鋼筋在上部的位置。彎鉤是為了鋼筋的錨固力)。

    2010-05-21 22:35:49 

  • 廣聯達鋼筋計算軟件就是以平法為基礎的,與平法是緊密結合在一起的,操作軟件時只要正確操作,定義和繪圖時按圖就行了,該軟件還很人性,如果有的設計沒有完全按平法走,你還可以按實際對計算設置和計算規則進行調整。負筋兩端都錨入板中時應該就是一個90度彎折;端頭為直加彎鉤有可能是輸入的長度超出了板的范圍,即便是伸到板邊的負筋也要扣除保護層的,這樣才能正確計算。 當一端錨入梁時是彎90度加個彎鉤,不過一般施工中都沒有這樣做。 可以到計算設置中調整一下

    2010-05-22 07:27:23 

  • 這是對的因為你在計算設置中端邊標注負筋在板中扣保護層厚度.在支座處伸入支座錨固長度.至于180度的彎鉤因為是一級園鋼.

    2010-05-22 08:25:21 

  • 彎折90度加個彎鉤的一邊,應該是板邊端錨固的情況了;如果設計不是這樣的,你可以修改計算設置。

    2010-05-22 09:20:32 

  • 根據你的設置,當梁寬大于鋼筋的錨固長度時,伸入梁邊的那頭就沒有90度灣鉤了。

    2010-05-22 13:32:13 

  • 是因為錨固長度不夠,所以要彎錨。

    2010-05-22 20:57:38 