悅悅 2010-05-22 14:10:58 | 河南省 其他專業 | 2133查看 3回答
急咨詢鋼筋算量規則的理解
你好,我有些鋼筋概念性的問題想要請教; 1:在鋼筋算量10.0軟件 中,條形基礎計算規則中“L形相交時,條基分布筋是否均不貫通”選否時軟件提示只有一條條基分布筋貫通,至于縱橫那條條基貫通,軟件未有相關選項,問什么軟件默認為橫向條基分布筋貫通; 2條形基礎計算規則中“相同了類別條形基礎相交時,受力鋼筋的布置范圍中”選項中為什么沒有L形條基受力鋼筋是否貫通的選項,但是軟件都默認為橫縱項受力鋼筋均貫通(檢驗條形基礎外圍受力筋得出的結論)。規范對此有規定還是軟件中有地方規定? 3在柱的計算規則設置中,矩形柱基礎錨固區只計算外側箍筋,矩形柱的 箍筋不都是扣除保護層的結構長度嗎?怎么還分外側,內側的? 4,柱縱向鋼筋這樣規定:柱縱向鋼筋連接相鄰接頭相互錯開,在同一截面內的鋼筋接頭百分率對于綁扎搭接和機械連接不宜大于50%。請問象柱縱筋這樣十幾米長的鋼筋每批搭接的長度規范中怎么規定的?“在同一截面內的鋼筋接頭百分率”這句話怎么理解?具體是哪兩個長度的比值?,還有如果是不同級別,不同直徑的鋼筋進行搭接,應該選哪個鋼筋的直徑乘以搭接系數?這在規范中怎么規定的? 5在在03G101-1規范低36頁抗震KZ縱向鋼筋連接構造中,右側綁扎搭接圖中,由下至上分別是非連接區、 LLE、〉=0.3 LLE、LLE請問為什么搭接都連著呢,這具體是什么意思,;還有 “本頁右側上柱鋼筋比下側鋼筋多時見圖一”這個多字代表的意思是右側上柱鋼筋比下側鋼筋數量多還是別的什么意思? 請高手詳細指教 ,多謝
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納1,2這倆個問題是一樣的,根據規范條基的分布筋在交叉時不是全部貫通的,軟件也是按照這個原則來計算,軟件上是按照你畫圖的順序,先畫的是貫通的。 3這個問題也是按照規范要求,規范要求在基礎內的柱箍筋只布置外箍筋,不布置內箍筋。 4柱高度很高超過9米時,鋼筋接頭每層可以用2個,但盡量避開上下三分之一處。大小鋼筋搭接時搭接長度按小鋼筋乘上系數(按規范)。關于連接區希望你仔細看圖啊。多字就是上層鋼筋比下層鋼筋根數多。
2010-05-22 14:46:56
-
1、條形基礎L形相交時,規范規定主筋要全部貫通設置的。也沒有什么地方文件。所以軟件肯定不會有這個設置選項。 2、柱箍筋在基礎中錨固,只要設置外側大箍筋即可。最少兩道且間距不在于500MM。 3、關于截面錯接頭搭接不大于50%,有個范圍是同一截面(500MM,和35D中取大值)內。你說的這個鋼筋直徑不同確實會影響。施工中有時會出現隔一根高,隔一根低這種現象,但并不正確。特殊時應該錯三層,這樣才能錯開。 4、LLE是綁扎搭接的長度。至于你最后看到的那個“見圖一”就是上層鋼筋多時要重新生根。 都是安陽的,如有需要,可以直接和我聯系。
2010-05-22 14:23:28
-
你好:1、2條基軟件是按規范要求做的,詳細請看圖06G101-6。第58~59頁中有說明L、T、一字型的做法。 3、柱子箍筋在基礎內只要設置兩個或者間距為500排布,只要外面的大箍就可以了,這是圖集04G101-3第32頁中說明的。 4、不同直徑的鋼筋搭接是以小的鋼筋算搭接長度。圖集03G101-1中第34頁有這個要求。
2010-05-22 22:47:22
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看