  • 關于室外工程的路標高與室外管標高

    室外工程中圖例中寫0.69相對標高,指的是0.69相當于一個室外的+_0.000嗎?排水井管頂標高為-0.59,那如果管了為DN300的管的話,那么檢查井深度應為0.69+0.56+0.3+0.1(檢查井墊層厚)?
我來答  邀請別人來回答
 提醒提問者 
收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 檢查井深度應為0.69+0.59+0.3+0.1(檢查井墊層厚). 室外工程中圖例中寫0.69相對標高,指的是0.69相當對于一個室內的標高。 那就分析圖紙,找出這個相對標高是指的那兒哪兒。能找出就好,如果找不出來,只好咨詢設計,他不該標注不清楚的。

    2010-05-22 14:55:55 

  • 室外工程中圖例中寫0.69相對標高,指的是0.69相當于一個室外的+_0.000,還是室內的+-0.000,要根據設計圖去分析。 這樣計算是正確的。

    2010-05-22 14:50:51 

  • 計算室外管道土方,一般應按絕對標高差值來計算深度,相對標高太模糊,設計一般給的都是管底絕對標高,施工時需要測量自然地平標高,按管道走向求平均挖土深度即可,檢查井的土方一般不單算,按管道土方量的2.5%計入 如果廠區面積比較大的話,自然地平起伏不定,更不能用相對標高,施工和計量都沒法控制,你這種情況建議讓設計確定標高 定額規定各種檢查井和給排水管道接口處,因加寬而增加的土方工程量,應按相應管道溝槽全部土方工程量增加2.5%計算。如果檢查井周圍回填灰土的話就單算,沒有灰土的話在計算管道溝回填土時,管道直徑在500mm以上(含500mm),需減去其體積。每米扣除的方量定額規則中也給了,你可以看一下定額計算規則