-
lcdrhc 2010-05-22 15:27:36 | 河南省 鋼筋算量GGJ2013 | 1337查看 3回答
剪力墻縱筋問題
將剪力墻縱筋設定為“縱筋錨固”為什么還有兩種長度的鋼筋2256+400-40+100-15+15*d=墻實際高度+節點高-保護層+彎折-保護層+設定彎折,另一種1756+400-40+100-15+15*d=墻實際高度+節點高-保護層+彎折-保護層+設定彎折,實際墻高是筏基上表面到墻頂2256
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納不知道您用的是鋼筋哪個版本,315版本,設置為縱筋錨固,垂直筋沒有錯開.308是有問題,建議您升級到315版本吧
2010-05-22 16:20:38
-
因為塿筋是要錯開的,每相臨的兩根縱筋的搭接是要錯開布置的,所以兩臨兩根鋼筋的長度不一樣來計算 如你的公式計算,2256+400-40+100-15+15*d=墻實際高度+節點高-保護層+彎折-保護層+設定彎折,2256是墻高,400應該是底板厚,40保護層,-15+15*d是頂層彎折計算, 另一種1756+400-40+100-15+15*d=墻實際高度+節點高-保護層+彎折-保護層+設定彎折,這根1756比2256少了500。這500就是如圖相鄰兩根錯開的500
2010-05-22 15:29:13
-
縱筋錨固就是不需要在基礎部分設置基礎插筋
2010-05-23 08:49:07
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看