smntz 2010-05-22 17:47:39 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 6020查看 10回答
梁上部跨中鋼筋
梁上部跨中鋼筋加括號和不加括號的區別是什么啊,加括號是架立筋的意思,按搭接算150MM,不加括號為什么也是按搭接算搭接長為1.2*38D=46D?問題補充:為什么不一樣啊,謝謝
全部回答
(10)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
加括號是架立筋。不加括號是上部通長筋
2010-05-22 17:48:41
-
梁上部跨中鋼筋加括號的是梁跨架立筋,不加括號的是梁的通常筋
2010-05-22 17:51:36
-
你好:你如果不想用搭接的方法計算,可以在工程設置里設置一下,采用焊接或者連接。架力筋的搭接與受力筋的搭接肯定有區別了,架力筋只是構造要求;而受力筋不可以按構造要求來處理的。
2010-05-22 17:54:48
-
答;當跨鋼筋加括號是,軟件按架立鋼筋計算,架立鋼筋的搭接長按150進行計算,如果不加括號時,軟件按非貫通筋進計算,按03G101-1平法規則中的梁的節點進行計算.
2010-05-22 18:00:47
-
架立筋只是構造要求,而通長筋是結構受力筋,其搭接長度要求是不同的
2010-05-22 18:13:38
-
加 () 的表示是架立筋,兩段按照規范要求與負筋各搭接150mm,如果設計有特殊要求按設計要求進行搭接,但是不得小于150mm 不加括號的如果是與支座負筋同樣級別直徑的通長計算,要是不一樣的要按照03G101-1圖集的抗震要求進行1.2Lae搭接計算
2010-05-22 17:56:57
-
不加括號表示兩種不同規格的上部通常筋。
2010-05-22 17:54:27
-
加 ( ) 的表示是架立筋,是構造筋,按03G101-1平法規則中與負筋的搭接是150mm。不加括號是梁的中間筋,是受力筋,是按搭接算搭接長為1.2*38D=46D
2010-05-22 18:17:55
-
(——)是架立金就不說了 1.2*38d應該是通長筋的錨固長度
2010-05-22 20:56:45
-
梁上部跨中鋼筋加括號是架立鋼筋,架立鋼筋與負彎矩鋼筋的搭接長150mm,如果不加括號時,鋼筋是通長的,嚴格的講也是受力筋,是受壓鋼筋。
2010-05-22 18:39:52
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看