  • 連梁側面鋼筋

    1、下圖1是平法圖集51頁的內容,其中注3中有:“連梁的側面筋,即為剪力墻的水平分布筋”。根據這個要求,連梁側面鋼筋應伸至暗柱遠端彎折15d。 2、下圖2和圖3的計算結果只是側面筋有區別,下圖2中連梁采用兩點直線式畫法(沒有剪力墻墻身和墻洞),下圖3中連梁采用點畫法(有剪力墻墻身和墻洞),這里明顯圖3的計算結果是與圖1的要求相矛盾的,圖2才是正確結果。 問題:是不是當我們采用圖3這種畫法時,側面鋼筋的計算結果并不準確。

    平法圖

    彎折

    答疑解惑

我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納
    這個與你繪制的方法有關,你要剪力墻通長布置,在連梁下部布置門窗洞口(根據連梁參數和層高參數確定門窗洞口參數)然后在門窗洞口上部點布連梁這樣計算計算正確 你是不是單獨定義了連梁側面鋼筋,這樣計算當然是按照洞口凈長+2*錨固值的。剪力墻水平鋼筋連續通過的量不是在連梁顯示的,是在剪力墻顯示的

    2010-05-25 11:08:39 

  • 這個問題我能給你答案 1,你所問的問題是連梁的側面縱筋,對連梁的側面縱筋進入到墻體立面的長度就是錨固。 2,你圖2中所示縱筋兩側彎折是由于你的錨固不足,需要15D的彎折。圖3所示是由于你錨固夠了,才出來的兩端直錨。 3,如果需要墻體水平鋼筋代替連梁的腰筋,那么這時候需要查看墻體水平鋼筋。因為只是墻體水平鋼筋在通過連梁的時候代替了連梁的腰筋,并不是算到連梁縱筋里面了。 有圖你可以參考: