realfox@126.com 2010-05-25 21:50:00 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 1023查看 4回答
剪力墻連梁和暗梁
剪力墻中的門窗洞口處的連梁和剪力墻的暗梁二者的頂標高應該一致嗎?理由問題補充:在一根軸線上,有的部分有門窗洞,有的沒有門窗洞,那么在布置的時候可以僅在門窗洞的位置布置連梁,然后在整個有剪力墻的位置布置暗梁可以嗎?這樣算出來的鋼筋工程量正確嗎?
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納在布置的時候可以僅在門窗洞的位置布置連梁,然后在整個有剪力墻的位置布置暗梁。按照設計圖紙標注的標高位置布置即可。你的處理應該是正確的
2010-05-25 22:15:57
-
連梁和暗梁在構造上作用是一樣得,都屬于剪力墻得補強構件,不過連梁用在有洞口或無墻得地方,而暗梁必須在剪力墻上面,兩者沒有重疊布置得可能,如果有重疊布置得需要,設計者就會加大連梁得配筋。
2010-05-26 08:15:43
-
這連個沒有關系的 洞口上方的都是連梁
2010-05-25 22:00:15
-
兩者在同一位置、同一標高只能有一種構件存在的,有了連梁一般就沒有暗梁的
2010-05-25 21:53:22
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看