WW 2023-09-15 22:35:58 | 四川省 土建 | 297查看 2回答
各位總監能解答一下問題所在嗎?
某工程建筑 面積 77890m2,地上15層,地下3層,結構類型為框架一剪力墻結構,施工場地狹小,其結構轉換層復雜,鋼筋種類及數量較多,鋼筋接頭采用綁扎、氣壓焊。主體結構施工到第三層時,由于受現場鋼筋尺寸的限制,有一根框架梁的受拉鋼筋接頭恰好位于第二跨的跨中位置。另外為了節約材料,鋼筋工長安排工人將加工剩余的約 2m 左右的鋼筋焊接接長到 8m 用到剪力墻中作為部分受力鋼筋。
請根據此背景資料存在的問題書寫一份監理通知單
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
鋼筋接頭是一級連接,不受部位限制,但接頭率有要求。不能8米的一根鋼筋4個接頭??稍?米的鋼筋上接2米,倒在兩頭使用,接頭率不大于50%。
2023-09-15 23:01:19
-
只要鋼筋的焊接或綁扎是規范要求是沒有問題的,總不能讓鋼筋3、2米等長度浪費了吧
2023-09-15 22:39:23
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看