郭孟杰 2023-09-18 18:44:35 | 河南省 安裝預算 | 1276查看 4回答
請問這里的手動控制線和消防聯動控制線是從控制箱到風機的嗎?
請問這里的手動控制線和消防聯動控制線回路是怎樣走的,是從消防控制室里連接到風機控制箱里就截止了?還是從消防控制室連接到風機控制箱,再從風機控制箱連接到風機
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
都是從消控室出來的。防止“聯動”失效,利用手動控制線直接啟停(風機房一般不會有人值班)。
有啟停按鈕的管線,才是從現場控制箱內出來的。
首次提交 2023-09-18 19:25:21 最近修改2023-09-18 19:28:32 (修改過1次)
-
手動控制線是從控制箱到就地按鈕
2023-09-18 18:47:06
-
是的 ,
2023-09-18 18:47:30
-
消防聯動控制線是消防控制室到風機電箱的,手動控制線你說的對
2023-09-18 19:24:52
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看