郭孟杰 2023-09-19 08:33:53 | 河南省 安裝預算 | 555查看 3回答
1、2、3分別是集水坑水泵配電柜、水池消火栓泵配電柜、水池噴淋泵配電柜三個在一起
1、2、3分別是集水坑水泵配電柜、水池消火栓泵配電柜、水池噴淋泵配電柜三個在一起,系統圖中只有集水坑水泵配電柜的進線電纜,消火栓泵配電柜和噴淋泵配電柜出現電纜是兩種WDZN-YJY-0.6/1KV-3*35+2*16/WDZN-YJY-0.6/1KV-7*16,請問這兩種電纜都是配電柜到水泵的,還是WDZN-YJY-0.6/1KV-3*35+2*16這個電纜是從集水坑水泵配電柜至消防水泵配電柜的進線電纜,WDZN-YJY-0.6/1KV-7*16這個是消防水泵配電柜至水泵的電纜呢?三個配電柜之間是需要電纜連接呢,還是通過銅母排連接呢
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
都是消火栓和噴淋泵的電纜
2023-09-19 08:37:34
-
三個配電柜之間是通過銅母排連接
2023-09-19 08:48:05
-
AT-XHB(消防泵柜)進線電纜是3*120+2*70兩根電纜,一工作一應急,出線是WDZN-YJY-0.6/1KV-3*35+2*16/WDZN-YJY-0.6/1KV-7*16,這兩種電纜都是配電柜到水泵的。且出線分WPS01、WPS02、WPS03......
2023-09-19 08:56:56