xiaozhou225600 2010-05-27 09:35:05 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 404查看 6回答
箍筋問題
磚混結構中,挑梁的懸挑部分箍筋是A8@100,而壓墻部分是A6@200,請問該如何標注梁的箍筋?謝謝
全部回答
(6)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納磚混結構中,挑梁的懸挑部分箍筋是A8@100,而壓墻部分是A6@200.該梁應當在墻上設置支座后,就形成(1A)實際上就是兩跨了,再在原位標注上分別輸入兩跨的箍筋信息,就行了。
2010-05-27 19:46:23
-
答:在箍中輸入A8@100[1600]/A6@200 [2000] []內為不箍筋信息的范圍
2010-05-27 09:45:38
-
在懸壁及壓墻分界處設置支座,再用原位標注比交準確。
2010-05-27 09:47:24
-
分兩跨,按原位標注法。
2010-05-27 09:43:37
-
分兩跨,就可以輸入不同的箍筋。
2010-05-27 09:40:05
-
可以直接在原位標注里輸入,集中標注的箍筋可以不輸數據,軟件計算是原位標注優先集中標注的
2010-05-27 12:40:44
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看