電氣系統調試
一個項目的電氣調試一般有什么?如何計算?
個人猜想,請各位老師看看對不對,一一評教下
1:低壓房出線的每個回路計"1kV以下交流供電系統調試"
2:每條母線計“母線系統調試(1KV以下)”
3:雙電源的配電箱計取多一個“備用電源自投裝置調試”
4:其它二級配電箱請問什么情況下可以計算送配電裝置系統"1kV以下交流供電系統調試"(例如低壓房出來到A箱,由A箱到B箱,再由B箱到機的,低壓房到A箱可以計取對嗎,A到B的呢?B到機的計電機動調試的對嗎?)(例如低壓房出線的,直接分配到5樓的A箱,A箱再跳線到8樓的B箱,B箱再跳線到9樓的C箱等等,請問這種是計一個系統調試還是計三個)(例:其它情況)
5:............
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
其它二級配電箱 不計取調試
雙電源配電箱計取一個切換調試
其他調試詳截圖
2023-09-24 11:12:08
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看