不懂就問的小萌新 2023-09-25 10:21:05 | 廣東省 安裝 | 395查看 4回答
接地母線如圖2010定額應該套接地母線還是避雷網;為什么
因?yàn)槭墙拥啬妇€本來就是應該套接地母線合理;但是圖紙說明是利用梁內主鋼筋感覺又跟避雷網的定額子目很像;求懂的專家解析一下
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
看一下你本省定額有沒有這句話。
2023-09-25 10:42:14
-
按照均壓環的定額子目計算
2023-09-25 10:27:34
-
利用梁內鋼筋,套均壓環的子目
2023-09-25 10:28:42
-
有地梁鋼筋的地方,套(C2-9-65)是正確的。
沒有地梁的地方,因為沒有鋼筋可以利用,不能套(C2-9-65),另外拿鍍鋅圓鋼去敷設的,必須套(C2-9-9)。
首次提交 2023-09-25 10:48:12 最近修改2023-09-25 10:50:51 (修改過1次)
-
如圖 這里防雷接地網 套避雷網 還是接地母線 電梯端子板引出扁鋼 是否也是套接地母線 能詳細講解一下 這兩個工作怎么做 和工程量及套價嗎
-
如圖 這里防雷接地網 套避雷網 還是接地母線 電梯端子板引出扁鋼 是否也是套接地母線 能詳細講解一下 這兩個工作怎么做 和工程量及套價嗎
-
接地母線和避雷網定額里面出現4個主材,是只選一種還是全部都要的2.避雷網沿女兒墻明敷,避雷網暗敷,套什么定額,沒有沿女兒墻的定額。