  • GGJ2009板受力筋

    關于板受力筋,請見下面2個圖 第一個圖為小弟的提問 第二個圖為高手的回答,我理解了這個數字(最小錨固長度250mm)的來源,謝謝! 但是還有個問題不是很清楚 第一個圖的板受力筋為面筋(A8@100),計算方法是當La小于250時,采用圖集34頁所說的最小錨固長度為250mm;見第一個圖 但小弟又布置了一跟一樣的板底筋(A8@100),軟件的錨固算法卻是 MAX(支座寬的一半,5d)。如果按照圖集34頁所說的,該板底筋也應該為250mm的長度才對啊,望高手指點,謝謝。

    支座寬

    面筋

我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納
    答;這個是你的計算規則的變動問題,如果按MAX(支座寬的一半,5d)。指的04G101-4第25頁的計算構造.你看一下.當板的端支座為梁或剪力墻時,按LA錨固計算,當板的端支座為圈梁或砌體墻時按MAX(支座寬的一半,5d)。進行計算.

    2010-05-29 21:30:08 

  • 你布置的板底筋在支座處不是錨固.只是構造要求. 所以不能按最小的錨固長度計算. MAX(支座寬的一半,5d)的計算方式沒問題.

    2010-05-30 22:36:05 

  • 那是最小錨固值

    2010-05-29 22:36:30 

  • 受力筋有最小錨固指的要求,任何情況下都不能小于這個數值的。

    2010-05-30 06:42:14 