低強度混凝土 2023-10-05 23:12:18 | 江蘇省 土建 | 729查看 2回答
基礎箍筋
將首層柱復制到基礎,可在基礎中的柱計算后發現箍筋只有2根
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
基礎中柱的箍筋根數一般為2根,可以在計算設置里設置的
在工程設置---鋼筋設置---計算設置---計算規則---柱/墻柱---直接在“柱/墻柱在基礎插筋錨固區內的箍筋數量”中輸入即可。如圖:
備注:1.可以選擇間距或根數輸入,也可以輸入具體的鋼筋根數-級別-直徑的形式。
2.箍筋數量不能直接設置為0,若需要設置為0,設置后在【編輯鋼筋】修改根數,再【鎖定】處理(編輯鋼筋修改前GTJ2021/GTJ2018需要先匯總計算,GTJ2025若給“實時計算”打勾,則不用匯總計算)。
首次提交 2023-10-05 23:54:39 最近修改2023-10-05 23:55:40 (修改過1次)
-
柱在基礎內部的箍筋是2根。
2023-10-06 08:56:26
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看