luntanlucky 2010-05-30 17:26:19 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 644查看 12回答
連梁如何畫
連梁下方不是門窗洞口,而是磚砌體,該如何畫
全部回答
(12)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納鋼筋2009里,門窗洞口上方的連梁一般是要畫上剪力墻的,因為不畫剪力墻,就無法繪制門窗洞口。 對于連梁的畫法,我單位同事有兩種意見: 第一種:連梁處不布置剪力墻,這是在沒有門窗洞口的情況下是可以的。因為沒有剪力墻,在連梁上是畫不上門窗洞口的。 第二種:連梁處先布置剪力墻,再建立洞口,然后畫連梁,這是對的。 這兩種處理方法對于連梁的鋼筋量沒有差異,但是連梁兩側的剪力墻鋼筋差異很大,但是我們找不出差異的原因。 這兩種處理方法對于連梁的鋼筋量也是有差異的,就是連梁的配筋長度不一樣了,第一種長,第二種短,第一種有錨固,第二種是沒有錨固的。 差異的原因,是規范的要求,也是軟件設置的問題。
2010-05-30 18:00:17
-
按著單梁就可以了
2010-05-30 20:52:40
-
你說的這種情況一般是剪力墻結構中的施工洞處理方法.其實也是在剪力墻上開洞.只不過在后期要做砌體封堵.畫圖的時候就用剪力墻體開洞的方法做就可以,其實只不過是這個洞口比較大而已.道理是一樣的.
2010-05-30 21:19:03
-
定義為非框架梁即可?。?!
2010-05-30 21:39:23
-
那就不能定義成連梁構件,可以用非框架梁來定義。
2010-06-06 08:57:26
-
直接定義為非框架梁就可以了
2010-05-30 17:27:17
-
這種情況,按過梁畫。
2010-05-30 17:38:36
-
LL下可以不畫剪力墻,但要在LL的“側面縱筋”中設置剪力墻的水平鋼筋以滿足規范要求。這樣也好在結構洞樓內畫上填充墻(指導入圖形后)。
2010-05-30 18:18:16
-
要真是這樣多半是設計的不太規范,連梁是布置到剪力墻上的,你可以看你圖上的LL截面信息,和配筋情況大概來判斷下是什么梁,一般的連梁時按照框架梁的錨固計算的,
2010-05-30 17:40:14
-
答;這種情況,你需把該部位梁構件建立為"梁"構件,把類別改為非框架梁進行定義,當梁的度度符合規則要求時,需要梁的側面縱筋輸入相應的側面構造構件,在繪圖時,繪制到暗柱構件的中心就可以了.如下圖所示,規范要求:
2010-05-30 18:12:56
-
連梁下方不是門窗洞口,而是磚砌體,該如何畫 連梁應該在剪力墻的洞口上方 向你說的這種情況你定義梁 用直線畫
2010-05-30 19:59:22
-
連梁下方不是門窗洞口,而是磚砌體,該如何畫 用連梁定義,畫圖用畫直線的方法畫圖,連梁頂標高軟件就會默認為層頂標高的。 連梁下方是門窗洞口,而是磚砌體,同樣需要這樣畫圖,洞口頂標高不到連梁底時,需要布置過梁(應該先畫剪力墻、暗柱、梁板及連梁后,再畫磚砌體,然后布置門窗洞口、過梁)。
2010-05-31 08:20:55
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看