女人把腿张开男人来桶,久久精品熟女人妻一区二区三区,蜜桃熟了电影,免费看黑人强伦姧人妻,免费网站看av片

  • 導線截面管徑及敷設方式

    導線截面管徑及敷設方式 用途備注 vv-5x16 sc50 wc,ct 1AP1 這代表什么意思??我沒做過電氣的預算,有學習資料嗎?幫忙告訴一下,我需要下載
我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (7) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納
    給你這方面的一個小匯總,你自己學習一下吧,希望對你有所幫助 線管的代號及敷設方式 一、 線管的代號 SC:焊接鋼管 TC:電線管 PC:硬質塑料管 CT:電纜橋架 CP:金屬軟管 SR:鋼線槽 RC:水煤氣管 二、導線敷設部位: SR:沿鋼索敷設 CLE:沿柱或跨柱敷設 WE:沿墻面敷設 CE:沿天棚面或頂棚面敷設 ACE:在能進入的吊頂在敷設 BC:暗敷設在梁內 CLC:暗敷設在柱子內 WC:暗敷設在墻內 FC:預埋在地面內 CC:暗敷設在頂板內 根據中國建筑標準設計研究所出版的《建筑電氣工程設計常用圖形和文字符號》00DX001 73頁規定: 線路敷設方式標注: 穿焊接鋼管敷設:SC 穿電線管敷設:MT 穿硬塑料管敷設:PC 穿阻燃半硬聚氯乙烯管敷設:FPC 電纜橋架敷設:CT 金屬線槽敷設:MR 塑料線槽敷設:PR 用鋼索敷設:M 穿聚氯乙烯塑料波紋電線管敷設:KPC 穿金屬軟管敷設:CP 直接埋設:DB 電纜溝敷設:TC 混凝土排管敷設:CE 導線敷設部位的標注 沿或跨梁(屋架)敷設:AB 暗敷在梁內:BC 沿或跨柱敷設:AC 暗敷設在柱內:CLC 沿墻面敷設:WS 暗敷設在墻內:WC 沿天棚或頂板面敷設:CE 暗敷設在屋面或頂板內:CC 吊頂內敷設:SCE 地板或地面下敷設:F 另外,JDG--緊定式電線管,KBG--扣壓式電線管 一,導線穿管表示 MT-電線管 PC-PVC塑料硬管 FPC-阻燃塑料硬管 CT-橋架 MR-金屬線槽 M-鋼索 CP-金屬軟管 PR-塑料線槽 RC-鍍鋅鋼管 二,導線敷設方式的表示 DB-直埋 TC-電纜溝 BC-暗敷在梁內 CLC-暗敷在柱內 WC-暗敷在墻內 CE-沿天棚頂敷設 CC-暗敷在天棚頂內 SCE-吊頂內敷設 F-地板及地坪下 SR-沿鋼索 BE-沿屋架,梁 WE-沿墻明敷 三,燈具安裝方式的表示 CS-鏈吊 DS-管吊 W-墻壁安裝 C-吸頂 R-嵌入 S-支架 CL-柱上 穿焊接鋼管敷設:SC 穿電線管敷設:MT 穿硬塑料管敷設:PC 穿阻燃半硬聚氯乙烯管敷設:FPC 電纜橋架敷設:CT 金屬線槽敷設:MR 塑料線槽敷設:PR 用鋼索敷設:M 穿聚氯乙烯塑料波紋電線管敷設:KPC 穿金屬軟管敷設:CP 直接埋設:DB 電纜溝敷設:TC 導線敷設部位的標注 沿或跨梁(屋架)敷設:AB 暗敷在梁內:BC 沿或跨柱敷設:AC 暗敷設在柱內:CLC 沿墻面敷設:WS 暗敷設在墻內:WC 沿天棚或頂板面敷設:CE 暗敷設在屋面或頂板內:CC 吊頂內敷設:SCE 地板或地面下敷設:FC 可以在服務新干線上加我好友,

    2010-05-31 08:27:24 

  • 鋁線5根16平方線,采用鋼管, wc敷設方式,你按暗敷設計算就可以了 ct ,是橋架敷設方式。計算橋架配線。 1AP1你看看別的系統和平面圖這個位置,應該是箱。 引入這個箱采用鋁線5根16平方,采用鋼管暗敷設和橋架敷設。

    2010-05-31 08:25:26 

  • 問題說得要全面些,這樣別人已好回答

    2010-05-31 08:26:23 

  • vv-鋁線 5x16 5根16mm2的線 sc50 焊接鋼管50的 wc,沿墻暗敷設

    2010-05-31 08:29:03 

  • 銅芯聚氯乙烯絕緣護套電力電纜VV 5X16 5根截面16電纜。WC表示敷設在墻內,CT是橋架敷設。你的這個圖應該是要體現出橋架敷設出來,橋架到不了的地方采用鋼管墻內敷設SC50鋼管。

    2010-05-31 08:30:46 

  • vv-5x16 sc50 wc,ct 答:W是鋁線,利用橋架在暗內暗設5*16平方的線.

    2010-05-31 08:32:53 

  • 電纜電線穿管,先計算要穿的導線總截面積(電線、電纜的外徑的平方x0.7854x電線根數)計算結果應小于或等于管·子截面的40%。一般電氣設計都在電氣說明書上一穿管表供參考。其它電工書或電線電纜產品介紹的冊子也有表供查閱。 還有先算導線的總截面積,然后留出約1/3的余量,例如:0.666平方毫米的導線,用1平方毫米管內徑的穿管。 在什么情況下,應將電纜加上穿管保護?管子直徑怎樣選擇? 答:在下列地點要管:①、電纜引入引出建筑物,隧道處,樓板及主要墻壁;②、引出地面兩米高,地下 250mm 深;③、電纜與地下管道交叉或接近時距離不合規定者;④、電纜與道路,電車軌道和鐵路交叉時;⑤、廠區可能受到機械損傷及行人易接近的地點。 選擇管徑時,內徑要比外徑大 50 %。 線路敷設方式代號 PVC——用阻燃塑料管敷設 DGL——用電工鋼管敷設 VXG——用塑制線槽敷設 GXG——用金屬線槽敷設 KRG——用可撓型塑制管敷設 ⑦線路明敷部位代號 LM—沿屋架或屋架下弦敷設 ZM——沿柱敷設 QM——沿墻敷設 PL——沿天棚敷設 ③線路暗敷部位代號 LA——暗設在梁內 ZA—暗設在柱內 QA—暗設在墻內 PA——暗設在屋面內或頂棚內 DA——暗設在地面或地板內 PNA—暗設在不能進入的吊頂內 ④照明燈具安裝方式代號 D——吸頂式 L——鏈吊式 G———管吊式 B——壁裝式 R———嵌入式 BR———墻壁內安裝 (4)設備標注方法’ ⑦配電線路的標注方法 a——b(c×d)e——f其中:a--回路編號 b--導線型號 c--導線根數 d--導線截面 e--敷設方式及穿管管徑 f--敷設部位 表示2根導線 表示3根導線 表示n根導線 ⑦照明燈具標注方法 一般標注方法: 電纜的敷設: 工序:材料一運輸、保管—電纜管敷設及電纜橋架安裝—電纜安裝前的絕緣電阻測試—電纜敷設。 (1)、電纜敷設前應檢查橋架的齊全和油漆的完整,電纜型號、電壓、規格應符合設計,并有產品合格證。 (2)、電纜敷設時,在其終端與電纜橋架或電纜溝內應留有備用長度。 (3)、電纜在橋架上垂直敷設時,電力電纜首末端及轉彎、接頭兩端應作固定。 (4)、塑料絕緣電纜的彎曲半徑不小于電纜外徑的10倍。 (5)、電纜敷設時,電纜應從盤的上端引出,應避免電纜在支架上及地面磨擦拖拉,電纜表面不得有機械損傷。 (6)、電纜敷設時不宜交叉,電纜應排列整齊,電纜終端頭、電纜連接處、電纜井的兩端應裝設標志牌、標志牌應注明線路編號(當設計無編號時,則應標明型號、規格及起訖地點),牌子字跡應清晰,不易脫落。標志牌規格宜統一,應能防腐,掛裝牢固。 (7)、電纜進入電纜溝、建筑物、盤(柜)以及穿入管子時,出入口應封閉,管口應密封。 (8)、電纜終端頭與電纜接頭制作前應作好檢查,保證相位正確,采用絕緣材料應符合要求。 3、配線工程 工序:配管—管內穿線 1)本工程均為暗配管線,暗敷于裝修可燃材料頂棚內、明敷于潮濕場所或埋地敷設的線路應采用金屬管布線,明敷或暗敷于干燥場所的線路可采用PVC電線管。穿金屬管的交流線路,不同回路、不應同管敷設,同一回路不應分管敷設。金屬管明敷時的固定點間距,以及和其它管道同側敷設和交叉時的凈距,均應符合施工規范及設計要求。 管線線路較長時,宜適當加裝接線盒,直線部分不超過30m,一個彎不超過20m,二個彎不超過15m,三個彎不超過 8m。 金屬管敷設完后,應對根數、管徑、起始點進行檢查,對遺漏者及不符合圖紙和現行施工規范要求的應進行修補。 2)管內穿線宜在建筑物的抹灰及地面工程結束后進行。在穿線之前,應將管中的積水及雜物清除干凈。導線在管內不得有接頭和扭結,其接頭應在接線盒內連接。 3)導線穿入鋼管后,在導線出管口處,應裝護口保護導線,在不進入盒(箱)內的垂直管口,穿入導線后,應將管口作密封處

    2010-05-31 08:28:06 