關于溫度筋、抗裂筋問題
我這里有份圖紙,圖紙中關于溫度筋、抗裂筋的布置如下:
“在溫度、收縮應力較大的現澆板區域,為減輕樓面混凝土收縮對樓板的不利影響,樓板上部未配置上部鋼筋的位置應設置抗裂構造鋼筋網,板厚≥120采用C6@250”,
除此之外,沒有示意圖,沒有其他的說明,請問板厚小于120的現澆板還需要布置抗裂筋嗎?如果需要,應該怎么布置?
2023-10-17 14:13:02 補充
溫度、收縮應力較大的現澆板怎么理解
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
首先前提是 在溫度、收縮應力較大的現澆板區域 這一部分區域應該就是所說的屋面板
其次就是板上部無上部筋(此處我的經驗理解是,無主筋,有負筋,因為溫度筋是要與負筋搭接在一起的,要不然布置上也是不計算)
最后就是板厚大于等于120才布置
最后就是小于120的板,即使布置一層底筋,對于第一條 溫度、收縮應力 一層底筋足夠了
2023-10-17 14:43:37
-
小于的不用
2023-10-17 14:04:35
-
120厚的樓板,布置溫度鋼筋。