gschenxing 2010-06-03 15:55:16 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 751查看 2回答
墻體加強筋問題
請各專家、老師、學者們指導: 1、問一下,墻體拉筋L型或T型的,ls長度如果遇到門窗洞(角到洞口的距離小于設置的ls長度)會自動扣減嗎?ls設置長短的標準是什么? 2、 布加強筋時,如果是偏心墻,加強筋圖不能與墻體重合影響計算結果嗎? 3.在沒有設計說明的情況下,墻體一般都什么地方給加強筋?是角地方都給嗎? 請大家指導。
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納1會自動扣減,ls按圖紙節點說明設置 2影響,最好墻中布置 3一般有構造柱,或L轉角的地方都要設置
2010-06-03 15:57:18
-
會自動扣減,每邊伸入墻體最少不能少于1000mm 偏心布置沒有影響 轉角處內外墻交接處都要布置
2010-06-03 16:04:08
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看