匿名用戶 2010-06-03 17:25:53 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 823查看 4回答
框架梁的負筋規范中能否采用直螺紋連接?
框架梁的負筋規范中能否采用直螺紋連接? 現場有許多下腳料,施工中準備采用在負筋中,可以嗎?哪里有這方面的說明和規范?
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納施工手冊(第四版)的537頁鋼筋連接部分:鋼筋接頭宜設置在受力較小部位。梁的負筋部位力學的角度上去說,屬于負彎矩最大的地方,所以支座負筋是不允許設置接頭的。
2010-06-03 20:09:19
-
負彎拒筋不可已 貫通筋在梁中1/3處03G101上大于等于28可以
2010-06-04 08:44:57
-
混凝土規范中有關于負筋的說法,支座負筋是不允許設置接頭的,不管什么連接 混凝土結構工程施工及驗收規范
2010-06-03 17:37:31
-
幫扎接頭是肯定不允許的。
2010-06-04 07:44:27