女人把腿张开男人来桶,久久精品熟女人妻一区二区三区,蜜桃熟了电影,免费看黑人强伦姧人妻,免费网站看av片

  • 墻柱內的墻鋼筋是否重復計算

    某剪力墻結構工程,在GGJ2009繪圖輸入中,為方便在GCL2008導入后計算方便,在GGJ2009繪圖輸入時將所有墻及墻柱部位均畫成墻,再布置墻柱,計算后查看單獨一個墻柱地方的剪力墻里還有的鋼筋工程量。是否計算有誤?此類情況如何設置不再計算墻鋼筋?

    GCL2008

    重復計算

    問題補充:上圖為查看剪力墻鋼筋時的截圖 下圖為查看墻柱鋼筋時的截圖 實際情況是計算了,看一下截圖1

我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (16) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納
    你好!從你的截圖上看,軟件計算的剪力墻鋼筋為基礎內兩排水平筋,共4根。此處為軟件處理錯誤,不過除基礎層外的其他樓層,這種情況,軟件均能正確處理。 碰到這類情況,我一般是這樣處理的:在基礎層單獨暗柱處的剪力墻,不要輸入鋼筋信息。你還可以這樣處理:選中這類墻---右鍵---構件屬性編輯---其他屬性---計算設置---將“墻在基礎錨固區內的水平分布筋排數”調整為“0”。

    2010-06-09 08:31:18 

  • 墻在暗柱內的鋼筋不會重復計算。

    2010-06-04 11:09:55 

  • 如果是按照圖紙的標注進行繪制,正確的定義鋼筋,柱與剪力墻的鋼筋是不會重復進行計算的,如果要進行修改,可以設置鋼筋的錨固

    2010-06-04 11:09:57 

  • 你這樣畫法很正確的,墻在暗柱內的鋼筋不會重復計算,有懷疑的詳細看下圖的關于鋼筋計算的節點:

    答疑解惑

    2010-06-04 11:15:06 

  • 剪力墻結構分為墻身、墻柱、墻梁, 如果圖形算量的話可以把暗柱刪除,只計算墻身和T,+等暗柱 如果鋼筋的話,計算暗柱鋼筋的同時會扣除剪力墻在按住范圍內的縱向布筋, 只計算水平鋼筋。 但是也有個別的有心人能夠計算部分剪力墻鋼筋。。。 比如,把剪力墻和暗柱的重疊部分向外延伸1mm都會重疊計算一部分鋼筋。

    2010-06-04 11:21:13 

  • 答;對于剪力力和暗柱構件,在剪力墻中的暗柱構件是剪力墻的加強部位,暗柱構件只影響剪力墻的垂直鋼筋,對于剪力墻的水平鋼筋計算沒有影響. 答;如果完合重合部位時,你可以在剪力墻構件建閏個剪力墻,不需要輸入剪力墻鋼筋信息,然后,繪制相應的構件,對于鋼筋的計算沒有影響,在導入圖形后,你可以修改計算規則進行計算相應的砼墻構件的工程量.

    2010-06-04 11:21:45 

  • 暗柱處必須畫墻,只要位置在一齊就不會重復計算

    2010-06-04 11:22:00 

  • 沒有重復計算,軟件會自動的發生扣減的,剪力墻里面的暗柱本來就是剪力墻一部分。

    2010-06-04 11:14:58 

  • 回答“在GGJ2009繪圖輸入時將所有墻及墻柱部位均畫成墻,再布置墻柱,計算后查看單獨一個墻柱地方的剪力墻里還有的鋼筋工程量。是否計算有誤?此類情況如何設置不再計算墻鋼筋?” 你好! 鋼筋算量軟件中,剪力墻中的暗柱鋼筋就應該在墻內設置的,因為暗柱是剪力墻的加強構件,軟件會根據平法圖集自動扣減剪力墻與暗柱重疊處的鋼筋的;你在繪圖時,按圖紙設計的位置在繪圖區繪圖就可以。 鋼筋軟件畫好的圖元在導入到圖形算量中時,暗柱是不單獨設置構件的,都是按墻計算工程量的;所以,你不用考慮導入GCL2008中計算方便而修改設置的。 回答“此類情況如何設置不再計算墻鋼筋?” 建議在設置這段墻的屬性時,將墻的鋼筋全部刪除就可以了,這樣就可以不計算墻的鋼筋,只計算柱的鋼筋了。 你如果將圖已經畫完了,現在的解決辦法就是,在剪力墻的繪圖界面,點擊菜單欄中的“屬性”,調出屬性對話框,再點擊要修改的這段墻,在這段墻的屬性中將鋼筋全部刪除,然后,匯總計算就可以了。 你試試就知道了。

    2010-06-04 11:15:45 

  • 不會,軟件自動截斷

    2010-06-06 08:40:51 

  • 對于剪力墻和暗柱,因為暗柱是剪力墻的加強帶,是需要把剪力墻畫通,暗柱畫到剪力墻上的,軟件會自動考慮剪力墻的水平鋼筋錨固到暗柱的情況,而且剪力墻的鋼筋不會重復計算。您可以提供您的工程,我們給您核查一下。

    2010-06-07 08:38:43 

  • 剪力墻內暗柱的鋼筋是要單獨計算。墻體豎向筋要扣除暗柱位置的數量。但水平筋要通過暗柱做通長筋。設置對了軟件會自動考慮的。

    2010-06-04 15:30:19 

  • 不會重復計算的。

    2010-06-04 16:46:38 

  • 出現這種情況估計是暗柱沒有把墻完全履蓋

    2010-06-04 17:44:03 

  • 從你所截圖上看:鋼筋的工程量被重復計算了。 在墻的那里,已計算了水平筋及拉鉤,而在暗柱中又有箍筋和拉鉤。 暗柱本身就是剪力墻的一部分,它叫做邊緣約束構件,根據03G101-1的規定,墻的水平筋要伸入暗柱對邊,再彎15D。所以就有墻的水平筋和拉鉤出現。 短肢墻全部為暗柱時,應當按暗柱繪制計算鋼筋;在圖形算量時,你在構件定義時再把它定義為墻,這樣就不會錯了。

    2010-06-04 18:25:54 

  • 不會重復計算,垂直筋設置到暗柱邊,水平鋼筋會伸進暗柱

    2010-06-05 19:41:00 

其他類似問題 查看更多

如果沒找到您想要的答案,試試直接提問吧!

我要簽到

天降福運!積分,經驗值等福利在等著你喲,快來簽到吧

熱門搜索:
熱門問題