匿名用戶 2010-06-04 11:04:36 | 河南省 鋼筋算量GGJ2013 | 1571查看 16回答
墻柱內的墻鋼筋是否重復計算
某剪力墻結構工程,在GGJ2009繪圖輸入中,為方便在GCL2008導入后計算方便,在GGJ2009繪圖輸入時將所有墻及墻柱部位均畫成墻,再布置墻柱,計算后查看單獨一個墻柱地方的剪力墻里還有的鋼筋工程量。是否計算有誤?此類情況如何設置不再計算墻鋼筋?問題補充:上圖為查看剪力墻鋼筋時的截圖 下圖為查看墻柱鋼筋時的截圖 實際情況是計算了,看一下截圖1
全部回答
(16)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納你好!從你的截圖上看,軟件計算的剪力墻鋼筋為基礎內兩排水平筋,共4根。此處為軟件處理錯誤,不過除基礎層外的其他樓層,這種情況,軟件均能正確處理。 碰到這類情況,我一般是這樣處理的:在基礎層單獨暗柱處的剪力墻,不要輸入鋼筋信息。你還可以這樣處理:選中這類墻---右鍵---構件屬性編輯---其他屬性---計算設置---將“墻在基礎錨固區內的水平分布筋排數”調整為“0”。
2010-06-09 08:31:18
-
墻在暗柱內的鋼筋不會重復計算。
2010-06-04 11:09:55
-
如果是按照圖紙的標注進行繪制,正確的定義鋼筋,柱與剪力墻的鋼筋是不會重復進行計算的,如果要進行修改,可以設置鋼筋的錨固
2010-06-04 11:09:57
-
你這樣畫法很正確的,墻在暗柱內的鋼筋不會重復計算,有懷疑的詳細看下圖的關于鋼筋計算的節點:
2010-06-04 11:15:06
-
剪力墻結構分為墻身、墻柱、墻梁, 如果圖形算量的話可以把暗柱刪除,只計算墻身和T,+等暗柱 如果鋼筋的話,計算暗柱鋼筋的同時會扣除剪力墻在按住范圍內的縱向布筋, 只計算水平鋼筋。 但是也有個別的有心人能夠計算部分剪力墻鋼筋。。。 比如,把剪力墻和暗柱的重疊部分向外延伸1mm都會重疊計算一部分鋼筋。
2010-06-04 11:21:13
-
答;對于剪力力和暗柱構件,在剪力墻中的暗柱構件是剪力墻的加強部位,暗柱構件只影響剪力墻的垂直鋼筋,對于剪力墻的水平鋼筋計算沒有影響. 答;如果完合重合部位時,你可以在剪力墻構件建閏個剪力墻,不需要輸入剪力墻鋼筋信息,然后,繪制相應的構件,對于鋼筋的計算沒有影響,在導入圖形后,你可以修改計算規則進行計算相應的砼墻構件的工程量.
2010-06-04 11:21:45
-
暗柱處必須畫墻,只要位置在一齊就不會重復計算
2010-06-04 11:22:00
-
沒有重復計算,軟件會自動的發生扣減的,剪力墻里面的暗柱本來就是剪力墻一部分。
2010-06-04 11:14:58
-
回答“在GGJ2009繪圖輸入時將所有墻及墻柱部位均畫成墻,再布置墻柱,計算后查看單獨一個墻柱地方的剪力墻里還有的鋼筋工程量。是否計算有誤?此類情況如何設置不再計算墻鋼筋?” 你好! 鋼筋算量軟件中,剪力墻中的暗柱鋼筋就應該在墻內設置的,因為暗柱是剪力墻的加強構件,軟件會根據平法圖集自動扣減剪力墻與暗柱重疊處的鋼筋的;你在繪圖時,按圖紙設計的位置在繪圖區繪圖就可以。 鋼筋軟件畫好的圖元在導入到圖形算量中時,暗柱是不單獨設置構件的,都是按墻計算工程量的;所以,你不用考慮導入GCL2008中計算方便而修改設置的。 回答“此類情況如何設置不再計算墻鋼筋?” 建議在設置這段墻的屬性時,將墻的鋼筋全部刪除就可以了,這樣就可以不計算墻的鋼筋,只計算柱的鋼筋了。 你如果將圖已經畫完了,現在的解決辦法就是,在剪力墻的繪圖界面,點擊菜單欄中的“屬性”,調出屬性對話框,再點擊要修改的這段墻,在這段墻的屬性中將鋼筋全部刪除,然后,匯總計算就可以了。 你試試就知道了。
2010-06-04 11:15:45
-
不會,軟件自動截斷
2010-06-06 08:40:51
-
對于剪力墻和暗柱,因為暗柱是剪力墻的加強帶,是需要把剪力墻畫通,暗柱畫到剪力墻上的,軟件會自動考慮剪力墻的水平鋼筋錨固到暗柱的情況,而且剪力墻的鋼筋不會重復計算。您可以提供您的工程,我們給您核查一下。
2010-06-07 08:38:43
-
剪力墻內暗柱的鋼筋是要單獨計算。墻體豎向筋要扣除暗柱位置的數量。但水平筋要通過暗柱做通長筋。設置對了軟件會自動考慮的。
2010-06-04 15:30:19
-
不會重復計算的。
2010-06-04 16:46:38
-
出現這種情況估計是暗柱沒有把墻完全履蓋
2010-06-04 17:44:03
-
從你所截圖上看:鋼筋的工程量被重復計算了。 在墻的那里,已計算了水平筋及拉鉤,而在暗柱中又有箍筋和拉鉤。 暗柱本身就是剪力墻的一部分,它叫做邊緣約束構件,根據03G101-1的規定,墻的水平筋要伸入暗柱對邊,再彎15D。所以就有墻的水平筋和拉鉤出現。 短肢墻全部為暗柱時,應當按暗柱繪制計算鋼筋;在圖形算量時,你在構件定義時再把它定義為墻,這樣就不會錯了。
2010-06-04 18:25:54
-
不會重復計算,垂直筋設置到暗柱邊,水平鋼筋會伸進暗柱
2010-06-05 19:41:00
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看