女人把腿张开男人来桶,久久精品熟女人妻一区二区三区,蜜桃熟了电影,免费看黑人强伦姧人妻,免费网站看av片

  • 18位MPP-φ200電纜頂管敷設,需要套什么定額子目?工程量如何計算?

    18位MPP-φ200電纜頂管敷設,路徑100m。需要套什么定額子目?工程量如何計算?

    1. 定額:水平導向鉆進 鉆導向孔DN≤300mm,工程量:100m。

    2. 水平導向鉆進 擴孔DN300mm以內,需要擴孔幾次?工程量如何確定?

    3. 水平導向鉆進 回拖布管DN300mm以內,需要回拖幾次?工程量如何確定?定額主材是否要更換為MPP-φ200?

我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納

    鉆孔、擴孔、回托布管

    2023-10-26 10:19:19 

  • 有兩種方案

    一是,水平導向鉆進 鉆導向孔DN≤300mm一次,擴孔至孔徑1000,18管一次性回拖。

    二是,水平導向鉆進 鉆導向孔DN≤300mm三次,擴孔至孔徑600,每孔6管,分三次回拖。

    第一種方案,擴孔和拖管有一定難度,再就是受地質因素影響。

    第二種方案,導向鉆進次數多,工作面相比較大點。

    可以根據方案選擇,套用相應定額子目。

    2023-10-26 10:39:14 