  • 請問用基礎梁畫可以嗎

    圖紙上寫的承臺頂標高和梁面標高一樣是-1.5m,承臺之間的梁標的是KL請問我用基礎梁畫可以嗎,因為看他們標高都是在正負零以下的,但是我原位標注看到鋼筋位置對不上,是不是就不能用基礎梁畫了啊。謝謝各位老師指導
我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納

    KL用梁構件繪制

    2023-11-02 16:20:34 

  • 不能用基礎梁,基礎梁受力筋在下部

    就用KL來

    2023-11-02 16:20:38 

  • 圖紙標注用KL就用框架梁繪制

    2023-11-02 16:20:43 

  • 基礎梁是基礎內部的,跟基礎之間的連系梁鋼筋構造不一樣

    2023-11-02 16:21:18 

  • 支座筋在下邊用基礎梁處理,支座筋在上邊時用框架梁處理

    2023-11-02 16:21:30 

  • 可以用基礎梁畫

    2023-11-02 16:22:10 