bufandd 2010-06-08 16:26:53 | 廣東省 土建算量GCL2013 | 373查看 3回答
模板超高
問題1:圖形算量中運用復制構建把首層的柱子復制到基礎層,匯總后查看工程量時卻沒有超高量,是什么原因?(注:首層高五點六米,基礎層高四點八米。計算設置里是超過三點六米計超高的)。2:柱梁板的超高是按全高計算還是只計算超高部分的面積?先謝了
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納基礎層是不計算超高模板工程量。規(guī)則沒有說明基礎層超高的計算方式: 9.0.2 柱、梁、墻、板、地下室樓板等模板的支撐高度按3.6m考慮。支撐高度超過3.6m時,柱、梁、墻、板按每1增加m以內(nèi)子目計算;地下室樓板按相應子目的工日、鋼支撐及載重汽車用量乘以系數(shù)1.2計算。支撐高度指樓層高度。 廣東定額柱模板超高是按全高計算。
2010-06-08 16:56:18
-
層高五點六米,基礎層高四點八米。計算設置里是超過三點六米計超高的)。查看標高是否有誤。 2:柱梁板的超高是按全高計算還是只計算超高部分的面積?--柱柱只計算超高部分,梁板計算全面積。
2010-06-08 16:34:58
-
基礎層高4.8m柱子高度是否沒有超高,所以沒有計算超高工程量; 柱梁板的超高是只計算超高部分的面積。
2010-06-08 16:28:57
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看