wo****@163.com 2010-06-09 14:35:45 | 山東省 土建算量GCL2013 | 857查看 4回答
2003山東消耗量外墻需要套外墻內側腳手架嗎?
2003山東消耗量外墻需要套外墻內側腳手架嗎?
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納補充分冊(二)中規定“已按相應規定計算了外腳手架的建筑物,其四周外圍的現澆混凝土梁、框架梁、墻,以及砌筑墻體,不另計混凝土澆注、和墻體砌筑腳手架。” 所以外墻的砌筑腳手架不計算,但裝修的外墻內腳手架還是要按規定計算。 計算規則中規定: 3、里腳手架 ⑴建筑物內墻腳手架,凡設計室內地坪至頂板下表面(或山墻高度1/2處)的高度在3.6m以下(非輕質砌塊墻)時,按單排里腳手架計算;高度超過3.6m小于6m時,按雙排里腳手架計算。 ⑵里腳手架按墻垂直投影面積計算,套用里腳手架項目。不能在內墻上留腳手架洞的各種輕質砌塊墻等套用雙排里腳手架項目。 4、裝飾腳手架 ⑴高度超過3.6m的內墻面裝飾不能利用原砌筑腳手架時,可按里腳手架計算規則計算裝飾腳手架。裝飾腳手架按雙排腳手架乘以0.3系數計算。 ⑵室內天棚裝飾面距設計室內地坪在3.6m以上時,可計算滿堂腳手架。滿堂腳手架按室內凈面積計算,其高度在3.61~5.2m之間時,計算基本層。超過5.2m時,每增加1.2m按增加一層計算,不足0.6m的不計。增加層按下式計算: 滿堂腳手架增加層=[室內凈高度-5.2m]÷1.2(m) ⑶外墻裝飾不能利用主體腳手架施工時,可計算外墻裝飾腳手架。外墻裝飾腳手架按設計外墻裝飾面積計算,套用相應定額項目。外墻油漆、涂刷者不計算外墻腳手架。 ⑷按規定計算滿堂腳手架后,室內墻面裝飾工程不再計算腳手架。 外墻內側的抹灰是要計算腳手架的但工程量要乘以0.3。 是按外墻內側的面積乘以0.3
2010-06-09 15:26:52
-
2003山東消耗量外墻不需要套外墻內側腳手架。套了外墻腳手架,就是兩面的了。沒有明確解釋。一直是這么做的。有待于再探討。
2010-06-09 14:38:38
-
我認為:直接套外墻腳手架即可。
2010-06-09 14:44:22
-
你好! 山東消耗量定額,外墻內側不計算腳手架,這個在定額解釋中有的。 外墻砌筑可以利用外腳手架的。 一時想不起來了,不過,外墻內側是不計算腳手架的。除非你是單獨的裝修工程,才可以計算,但需要乘以0.3的系數。 你看看計算規則中的規定。 你應該知道這是定額規定,高度超過3.6m的內墻面裝飾不能利用原砌筑腳手架時,可按里腳手架計算規則計算裝飾腳手架。裝飾腳手架按雙排里腳手架乘以0.3系數計算。
2010-06-09 14:37:43
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看