  • 關于防爆閘閥與防爆波閥的問題?

    有以下一些問題需要向老師們請教: 1、請問防爆閘閥與防爆波閥各自的用途及區別? 2、現有一民建給水工程,由于設計說明不清晰,雖給水管線中從市政引入室內的給水主管穿墻進入室內后需加裝一閥門,問題是:此處裝防爆閘閥還是防爆波閥門?有何依據? 3、地下室DN32 的給水支管在人防區穿墻時,在墻的兩側加裝了DN32的防爆閘閥,請問為什么要這樣做,此處的防爆閘閥能否換成防爆波閥?
我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納
    1、請問防爆閘閥與防爆波閥各自的用途及區別?  防爆波安全閥,是一種用于消恩光防爆波閥除管線中因多[1]種原因造成的水錘沖擊波,保護管道及設備不受破壞的裝置。適用于工礦、企業、高層建筑、電站等各類給排水系統中,利用活塞上腔室中空氣的脹縮,使突發的沖擊波得到緩沖而緩解了力度,最大程度地避免因巨大的水錘沖力造成的設備損壞。該裝置結構簡單,選材精良,使用壽命長。①各種防爆波閥都應垂直安裝。  ?、诜辣ㄩy出口處應無阻力,避免產生受壓現象。  ?、鄯辣ㄩy在安裝前應專門測試,并檢查其密封性。  ?、軐κ褂弥械姆辣ㄩy應作定期檢查。 防爆閘閥是一種最常見的啟閉閥,利用閘板的上下工作來接通(全開)和截斷（全關)管道中的流體介質。 1、 流體阻力小,密封面受介質的沖刷和侵蝕小(閘板開啟高度高)。 2、 開啟較有力,密封性能好,介質流向不受限制,不擾流,不降壓力。 3、 形體簡單,制造工藝性好,適用范圍廣。 2、現有一民建給水工程,由于設計說明不清晰,雖給水管線中從市政引入室內的給水主管穿墻進入室內后需加裝一閥門,問題是:此處裝防爆閘閥還是防爆波閥門?有何依據? 防爆閘閥 ,各種防爆波閥都應垂直安裝 3、地下室DN32 的給水支管在人防區穿墻時,在墻的兩側加裝了DN32的防爆閘閥,請問為什么要這樣做,此處的防爆閘閥能否換成防爆波閥? 同2

    2010-06-12 12:17:16 

  • 1、請問防爆閘閥與防爆波閥各自的用途及區別? 2、現有一民建給水工程,由于設計說明不清晰,雖給水管線中從市政引入室內的給水主管穿墻進入室內后需加裝一閥門,問題是:此處裝防爆閘閥還是防爆波閥門?有何依據? 3、地下室DN32 的給水支管在人防區穿墻時,在墻的兩側加裝了DN32的防爆閘閥,請問為什么要這樣做,此處的防爆閘閥能否換成防爆波閥? 答:人防的設計有特殊的要求。一般的進入墻體的設備管道均需要特殊的處理設備

    2010-06-12 11:51:49 