女人把腿张开男人来桶,久久精品熟女人妻一区二区三区,蜜桃熟了电影,免费看黑人强伦姧人妻,免费网站看av片

  • 本層柱與下層同一位置柱標高不連續? 怎么回事?

    我畫好樓梯中間的休息平臺處的 樓梯梯柱 TZ1 樓層高3米 休息平臺在中間 也就是1.5米處 所以TZ1也應該不貫通才對 在定義里就設為了框支柱 頂標高為 層頂標高-1.5 底標高為 層底標高 點計算匯總時 彈出:本層柱與下層同一位置柱標高不連續 的警示框 TZ柱本來就應該不連續才對呀 怎么解決 謝謝

    標高不連續

我來答  邀請別人來回答
 提醒提問者 
收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (8) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 出現是否修改提示界面,你點擊否,繼續計算就可以了。

    2010-06-13 07:42:48 

  • 如果柱的標高不連續,匯總的時候肯定會報錯,我們可以直接點“否”, 就可以解決了! 它這里只是一個提示作用!

    框支柱

    答疑解惑

    2010-06-13 07:55:40 

  • 上下都有柱,中間層有一段沒有,這就是不連續,計算時提示,但不影響工程量的。

    2010-06-13 07:51:55 

  • 這是軟件以為你畫錯了,沒關系的,繼續計算就可以了。

    2010-06-13 08:04:30 

  • 是的,梯柱本來就不連續,不用管它,這是軟件以為你畫錯了,提示你,正常匯總計算即可

    2010-06-12 22:30:53 

  • 沒關系,有時候確實不需要連續,墻也會出現這樣的情況,不用管它的,繼續匯總就可以

    2010-06-12 23:02:59 

  • 那是你畫錯了,你檢查平面位置

    2010-06-13 07:10:21 

  • 軟件提示,實際是這樣計算出來沒錯的

    2010-06-13 09:15:52 

如果沒找到您想要的答案,試試直接提問吧!

我要簽到

天降福運!積分,經驗值等福利在等著你喲,快來簽到吧

熱門搜索:
熱門問題