關于強電電纜埋地管道支架問題
室外電纜埋地部分是否需要做支架,甲方監理提出我們室外強電電纜保護管漏算支架,我無法理解埋地管為什么要支架,有大神之后埋地是否真的需要支架嗎?是否有相關文件說明,如有,麻煩轉發我一份,萬分感謝
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
通常不用,除非設計有特殊說明及用途。
2023-12-06 11:07:31
-
可以找個電纜廠家技術客服咨詢一下。
2023-12-06 11:14:39
-
讓對方拿出要做的依據就行
2023-12-06 11:50:25