  • 板中分布筋的布置和溫度筋的布置

    1、在結構設計說明上板內分布筋布置為“單位長度上分布筋的截面面積不宜小于單位長度上受力鋼筋截面面積的15%,且不宜小于該方向板截面面積的0.015%”,該如何理解這句話?例如板厚為120厚,受力鋼筋水平方向為一級8@200,垂直方向為一級10@150,那么該板的分布筋直徑間距為多少? 2、屋面板配置有溫度筋,與支座鋼筋搭接,搭接長度為250,直徑為一級6圓鋼,間距同支座負筋,可是支座負筋間距四邊不都一樣,如何配置? 以上能否在鋼筋算量中設置計算? 速回,非常謝謝~

    問題補充:是負筋下的分布筋按這設計說明配置的,沒有具體說明幾級鋼間距多少,四邊有的對邊相同,有的不同;如果對邊的支座負筋間距都不同,那么按哪個間距布置呢?這樣就有的能搭接上有的搭接不上了,能否按平均間距大致算一下呢?

我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (12) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納
    假定用直徑6做分布筋 6鋼筋的截面積是0.283cm2 8鋼筋的截面積是0.503cm2 水平向受力筋直徑8@200 取單位長度1米內 受力筋的截面積是0.503*5=2.515cm2 那么分布筋的控制截面面積=2.515*15%=0.37725cm2,在相同單位長度1米內 用6圓鋼做分布筋的根數=0.37725/0.283=1.333根,換算成間距就是1/1.333=0.75,也就是6@750。 按板控制 單位長度1的板截面面積=1*0.12=0.12m2=1200cm2 應該布置分布筋的面積=1200*0.015%=0.18cm2 用6圓鋼做分布筋的根數=0.18/0.283=0.636根,換算成間距就是1/0.636=1.5723,也就是6@1572。 其他的計算以此類推,思路是一樣的,不過,需要告訴你的 這是設計人員需要研究的課題,做預算按圖計算就是了,

    2010-06-13 14:01:52 

  • 分布鋼筋有設計圖集,可以參考;

    溫度筋

    屋面板

    答疑解惑

    2010-06-13 16:32:52 

  • 你好! 根據你的提問回答如下: 1、在結構設計說明上板內分布筋布置為“單位長度上分布筋的截面面積不宜小于單位長度上受力鋼筋截面面積的15%,且不宜小于該方向板截面面積的0.015%”,該如何理解這句話?例如板厚為120厚,受力鋼筋水平方向為一級8@200,垂直方向為一級10@150,那么該板的分布筋直徑間距為多少? 你說的這句話應該這樣理解單位長度(例如用米)上的分布筋的截面面面積不宜小于單位長度(與前面的單位相同例如米)受力筋的鋼筋截面面積的15%,且不宜小于板的截面面積的0.015%;這是相對于板負筋下的分布筋所說的,都是設計人員來計算的。我們是做造價的,你按照圖紙設計的間距計算鋼筋工程量就可以。 你說的板受力筋水平、垂直兩個方向設置,是底層受力筋,按圖紙設計布置就可以,這里不用分布筋。 2、屋面板配置有溫度筋,與支座鋼筋搭接,搭接長度為250,直徑為一級6圓鋼,間距同支座負筋,可是支座負筋間距四邊不都一樣,如何配置? 以上能否在鋼筋算量中設置計算? 屋面板溫度筋沒有設計間距,只說明同支座負筋,可以按最小間距的支座負筋的間距來布置。 屋面的溫度筋在鋼筋算量軟件中可以設置計算,只要在鋼筋是屬性中的類別選擇為“溫度筋”就可以,如下圖一。 溫度筋與支座負筋的搭接長度250、分布筋的直徑和間距都要在計算設置中設置好,如下圖二。 是負筋下的分布筋按這設計說明配置的,沒有具體說明幾級鋼間距多少,四邊有的對邊相同,有的不同;如果對邊的支座負筋間距都不同,那么按哪個間距布置呢?這樣就有的能搭接上有的搭接不上了,能否按平均間距大致算一下呢? 分布筋你可以按直徑6個的間距按最大的支座負筋的間距來來布置,也可以按平均間距計算。

    2010-06-13 17:10:45 

  • 分布筋說的是面筋和負筋上的!

    2010-06-13 13:22:25 

  • 這里所指的分布筋是板的上面負彎矩筋的分布筋,間距及規格要求一般子啊結構總說明里有圖示說明

    2010-06-13 13:25:29 

  • 1、雙向配筋,不需要分布筋了。 2、分布筋的間距同支座負筋。各塊板不一樣,你就一塊一塊定義,一塊一塊畫。

    2010-06-13 13:37:28 

  • 1:不知道你說的受力筋是底筋還是負彎筋,如果你說的是負彎筋那就不需要分布筋了,另外這是要通過換算計算出來,應該有項目技術負責人來解決。 2:溫度筋的間距可以取一個平均值來設置。

    2010-06-13 13:46:23 

  • 你好:1、分布筋是用在單向板只配置了一個方向的主筋時,另一方向無配筋可用分布筋代替。或者是用在板負筋的下邊,你的第一問題不要布置分布筋。 2、屋面板的溫度筋布置時是按每一小跨來布置的,你的設計不可能每一小跨的支座負筋四周的間距都不同吧,如果確實不同了只有咨詢設計人員了。也只有他們說話才有說服力。 分布筋不需要一定與負筋綁扎搭接在一起,可以分離搭接。還是那句只有設計人員說了才算。

    2010-06-13 13:30:22 

  • 分布筋直徑不小于6mm

    2010-06-13 14:54:23 

  • 1、板的分布鋼筋一般是指負筋上的,你描述的這部分文字是針對設計者說的,在圖紙上設計者是應該直接指出分布筋的直徑與間距的,例如是A6@250或A8@200等,你可以按常規的數值做參考,也可以與設計溝通一下確定下來。 2、如果支座處的負筋間距是不等的,應該是按照最小的來配置是比較合理的。

    2010-06-13 17:29:15 

  • 15%、0.015%,一個是指占受力筋截面,一個是指占混凝土板的截面。

    2010-06-14 04:44:41 

  • 1、板的分布鋼筋一般是設計者在圖紙上總說明中直接指出分布筋的直徑與間距的,例如是A6@250或A8@200等,你可以與設計人員溝通一下。 2、如果支座處的負筋間距是不等的,應該是按各板負筋間距來設置。

    2010-06-14 19:44:01 