二把刀 2010-06-13 13:54:15 | 北京市 鋼筋算量GGJ2013 | 1206查看 3回答
剪力墻生根在基礎底板的地面有4C25壓底筋。是否可以取代同向筏板鋼筋。
他是這樣標注的。 WQ1,壓底筋4C25。 WQ2,在壓底筋的位置標注的是:筏板鋼筋。 他們標的位置相同。我總感覺由歧義。給人感覺可以代替同向筏板主筋是的。我認為這個問題有爭議。
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納剪力墻生根在基礎底板的地面有4C25壓底筋??梢匀〈蚍ぐ邃摻睢km然找不到明確規定,事實上施工也會這么做的。
2010-06-13 13:56:33
-
一般的只要是設計單獨標注出來的就是不能代替筏板主筋的。。這樣的標注只是說在墻底部加強了4C25的鋼筋,,但是筏板的鋼筋是不能被替換的。。但是現場中可以這樣處理的。。作為計算就是最好別這樣計算。。
2010-06-13 13:56:53
-
當加強筋的規格大于或等于筏板鋼筋時,可以取代筏板鋼筋。如果加強筋小于筏板鋼筋時是不可以取代的。
2010-06-13 14:06:36
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看