  • 樓層層高

    建施圖中標明樓層高為4.2米,結施標高為4.17米,請問在鋼筋算量里的樓層設置中層高應寫4.2米還是4.17米?

    問題補充:那樓層底標高應依建施為準,還是結施,我的圖上有只建施說室內地面為正負零,結施上沒有說明 只有一層,也就是首層所以看不到底標高

我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納
    建施圖中標明樓層高為4.2米,結施標高為4.17米,請問在鋼筋算量里的樓層設置中層高應寫4.2米還是4.17米? 這個你要看結構圖紙的該樓層底標高是多少,根據經驗,如果是首層的話你的樓層底標高應該是-0.03的,就是說結構與建筑的標高相差0.03m,這部分正好是樓地面的厚度。所以說樓層的高度還應該是4.2米,只是底標高是從-0.03開始到4.17的。建立樓層時候也要按照結構的樓層底標高和頂標高進行定義建立。 軟件在設計開發時候就是根據建筑標高=結構標高+樓地面厚度考慮的,而軟件中樓地面是有厚度屬性的,這正符合了前面的標高計算公式

    2010-06-14 11:46:20 

  • 在鋼筋算量里的樓層設置中層標高應為4.17米, 鋼筋布置以結構標高算更貼近實際施工!但是做算量里面還是用建筑標高比較好,布置立面裝飾尺寸更明了。

    2010-06-14 11:42:40 

  • 在鋼筋算量里的樓層設置中層標高應為4.17米! 應該為結構標高!

    2010-06-14 11:35:41 

  • 結構標高為準 又問建筑立面考慮了 建筑裝飾層 比如5CM 找平等 做法

    2010-06-14 11:35:50 

  • 是以結構標高為準 應該設為4.17

    2010-06-14 11:41:20 

  • 你好:所有的樓層標高都是按結構標高來定義的。你說的首層沒有說清楚結構標高,可以推則一下就有了,用室內地面正負零-地面的做法厚度就有了。不復雜吧。

    2010-06-14 11:52:16 