飛魚 2010-06-15 18:06:57 | 河南省 其他專業 | 1788查看 2回答
造價新手幾個問題!謝謝!
首先感謝官網的各位師傅們。在這里我從小白學到了很多東西,不過還是有好多東西不懂,希望得到大家的幫助,再次感謝! 1. 我們工程是磚混結構,地下1層,地上6層,二級抗震,那么在工程設置中應該選二級抗震。但是我在官網上看到有些人說有些構件是不抗震的。那么哪些構件是抗震的,哪些是不需要抗震設置的? 2.關于鋼筋下料的,下料長度=預算長度—彎曲調整值。那么是不是所有的構件(只要是有彎折或者彎鉤的)都應該減去應有的彎鉤個數。比如箍筋:箍筋的下料長度為2*(b-2c+2d)+2*(h-2c+2d)+2*(1.9d+max(10d,75))—3*1.75d , 3*1.75d是箍筋的3個90度彎折所增加的彎曲值,那么箍筋135度彎鉤所增加的彎曲調整值不應該減去嗎?同理有的直鋼筋(帶彎鉤的)是不是也不需要減去應有的彎曲調整值? 3.GGJ2009中,圖紙上說是二級抗震,所以箍筋彎鉤平直段應該打勾吧,那么是不是有的構件不是抗震的?都是哪些。(這個問題跟第一個估計相同吧) 4.箍筋有無起步距離之說呢?如果有也是50mm嗎? 5.樓梯鋼筋如何手算(只會一點)?有例子的話或者電子稿的話請共享一份。謝啦。 嘿嘿,如果哪位大俠有類似的工程,希望給我發一份工程文件(圖形和鋼筋)。我真的不太會套定額或者做法。野人一個。再次謝謝大家了。
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納1、一般受力的為抗震構件(框架柱、框架梁),不受力的為非抗震構件(構造柱); 2、下料長度,箍筋135度彎鉤所增加的彎曲調整值應該減掉,直鋼筋(帶彎鉤的)也需要減去應有的彎曲調整值; 3、一般受力的為抗震構件(框架柱、框架梁),不受力的為非抗震構件(構造柱); 4、箍筋是隔50mm才開始設置的; 5、樓梯在軟件中采用單構件輸入的形式; 你想要工程的話我可以給你發
2010-06-15 18:12:46
-
1. 工程是磚混結構,地下1層,地上6層,二級抗震,在工程設置中選二級抗震即可。一般基礎構件不抗震。柱梁、板承重構件抗震 2.關于鋼筋下料的,下料長度=預算長度—彎曲調整值。所有的構件下料長度(只要是有彎折或者彎鉤的)都應該減去應有的彎鉤個數。需要減去應有的彎曲調整值。 4.箍筋有起步距離之說,如無特殊說明。一般都按50mm考慮布置 5.樓梯鋼筋如何手算,底部受力鋼筋一般按梯板的水平投影乘以1.15的系數計算每個鋼筋的長度加錨固彎鉤即可,上部負筋也按圖示給出的水平長度乘以1.15系數加錨固彎鉤即可,一般也就是接近準確計算即可。樓梯在軟件里在單構件里編輯鋼筋計算即可
2010-06-15 18:22:43
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看