寶兒 2023-12-21 08:33:54 | 河南省 土建 | 362查看 2回答
請教各位老師,這樣搭接設置對嗎?
2、鋼筋連接形式及要求:
(1)基礎底板、框架梁、剪力墻的暗柱和端柱的受力縱筋優先采用直螺紋連接,其余構件當受力縱筋直徑≥20mm時優先采用直螺紋連接,其質量、構造、工藝要求應符合《鋼筋機械連接技術規程》JGJ107-2016的規定,接頭類型為Ⅱ級;其次為焊接。其它部位的鋼筋采用焊接接頭或綁扎接頭,具體按平法22G101-1的要求執行。但當采用焊接時必須有切實可行的質
量保證體系,否則不得采用。
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
不對 其它里選擇直螺紋連接,因為電渣壓力焊只能用于豎向構件
首次提交 2023-12-21 08:35:37 最近修改2023-12-21 08:36:13 (修改過1次)
-
不對 圖紙有說明按照說明 沒說明按照軟件默認
2023-12-21 10:03:44
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看