15031526027sjhm 2010-06-18 09:24:08 | 河北省 其他專業 | 1700查看 1回答
配電系統圖中字母的含義
有yjv-4*50+E35 SC70 WC.FC NDM2-125S/3300-R80 Ijs=67.35A Pjs=36kw Kx=1 Pe=38kw WHD=560*660*180 AW12,22,32,42,52 DD862-4-10(40)A NDM1-63C40/1P BV-2*10+E10 PC40 AL2 8KIW 分別代表什么意思
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納yjv-4*50+E35 SC70 WC.Fc 代表銅芯聚乙烯護套電力電纜4*50平方毫米的加一根35平方毫米的接地線,穿70的焊接鋼管,wc:暗敷設在墻內FC:預埋在地面內敷設。 NDM2、系列塑殼斷路器 Pjs=36kw額定功率36KW,,Ijs=67.35A計算電流67.35A. 管線敷設方式sc:焊接鋼管 tc:電線管pc:硬質塑料管 ct:電纜橋架cp:金屬軟管 SR:鋼線槽RC:水煤氣管導線敷設部位:SR:沿鋼索敷設 CLE:沿柱或跨柱敷設WE:沿墻面敷設 CE:沿天棚面或頂棚面敷設ACE:在能進入的吊頂在敷設 BC:暗敷設在梁內CLC:暗敷設在柱子內 wc:暗敷設在墻內FC:預埋在地面內 cc:暗敷設在頂板內
2010-06-18 09:56:34
-
安裝預算系統圖中某些管線的水平距離如何計算?
系統圖中一個總配電箱到每層的配電箱的管線垂直距離會算,水平距離在平面圖中不顯示,系統圖中也不可能有尺寸,這部分量如何計算?
-
系統圖中的表示用小a或其它字母,但在平面圖中例如二層有此表示但無管路走向了,但到三層又接著有了,這種表示什么意思呢?應該怎么畫出來?是在二層還是三層?
-
安裝預算系統圖中某些管線的水平距離如何計算?
這個系統圖中,從電業低壓配電箱到各層AW1的L1、L2、L3的距離尺寸在平面圖中根本找不到,因為平面沒有顯示這部分,這部分的工程量如何計算?