huihui 2010-06-18 14:14:41 | 河南省 其他專業 | 390查看 6回答
圖紙鋼筋問題
在板配筋圖中,一塊單向板的配筋圖中只給了短跨方向的底筋,長跨方向底部配筋沒畫出來,問一下,長跨方向的鋼筋是不是可以不計算,圖紙說明中也無此項說明,只在圖紙底部注寫有:圖中未注明鋼筋為A8-200的字樣。 碰到這類問題該如何解決?請教各位!
全部回答
(6)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納您好,這是設計圖紙的常規做法。 一般配筋是一樣的,為了簡寫,很多設計單位都是這樣標注的。圖中未注明鋼筋為A8-200。就說明沒有配鋼筋的地方就是按照這個。 如果連《圖中未注明鋼筋為A8-200》,這句話也沒有的話。你如果是打預算就 按照常規打上去先,鋼筋肯定是有的。但是對于施工的話,如果沒有,肯定會要求設計單位出設計變更的。
2010-06-18 15:30:36
-
長跨方向底部配筋沒畫出來,問一下,長跨方向的鋼筋是要計算,圖紙說明中也無此項說明,就按圖中未注明鋼筋為A8-200的計算。
2010-06-18 14:16:19
-
長跨方向底部配筋沒畫出來 就是“圖紙底部注寫有:圖中未注明鋼筋為A8-200的字樣”這個就是!
2010-06-18 14:22:39
-
長跨方向的鋼筋必須計算,就按圖紙底部注寫“未注明鋼筋為A8-200的字樣”中的A8-200計算
2010-06-18 14:26:35
-
你好:長跨方向的底筋肯定是要計算的,不過可不是你圖紙上說明的個鋼筋,應該是分布筋,你的圖紙說的是未注明時,未注明就是畫好了,沒有標明配筋的那種。再看一下說明里有沒有關于分布筋的要求。單向板用分布筋比較合理。
2010-06-18 14:27:56
-
長向鋼筋應按照A8-200施工
2010-06-18 14:30:31
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看