小七 2010-06-18 16:45:03 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1369查看 5回答
框架梁與剪力墻垂直時梁鋼筋要怎么錨固?
框架梁與剪力墻垂直時梁鋼筋要怎么錨固?
全部回答
(5)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
剪力墻上梁的支座處,一般都設有AZ,根據設計的抗震等級、砼強度等,參照梁與柱的錨固執行。
2010-06-20 20:33:21
-
平行于梁的墻實際上也是作為梁的支座的,可以按照梁支座來確定錨固長度。但軟件在計算這一點上還存在問題,有時是按支座長度一半+5D計算的,這個要引起重視!發現錯誤后要修改鎖定。 我的這個糧凈長3200 兩邊暗柱均為800!
2010-06-18 17:09:27
-
伸到剪力墻邊下彎15D
2010-06-18 16:49:32
-
這種情況比較特殊,設計一般都有節點大樣。這是我工地的圖紙
2010-06-18 16:53:28
-
具體的要參照你的設計圖紙,一般是算到剪力墻邊彎15D,如果剪力墻與梁相交部分比較寬,可以按照梁寬支座進行處理,實際上剪力墻也是作為梁的支座的,可以按照梁支座來確定錨固長度
2010-06-18 17:00:29
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看