3mh 2024-01-02 11:45:24 | 河北省 土建 | 848查看 4回答
請問各位老師,筏板基礎的防水附加層是在這兩個地方布置嗎,有磚胎膜
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
2024-01-02 13:51:24
-
在地下室外墻和筏板相交的位置
2024-01-02 11:46:56
-
是的
2024-01-02 11:47:20
-
若設計無詳圖 及圖紙編制依據。
建議參考GB50208-2011地下防水工程質量驗收規范,兩個轉角位置需鋪設加強層
首次提交 2024-01-02 11:50:48 最近修改2024-01-02 11:51:33 (修改過1次)
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看