  • 筏板筋布置

    筏板基礎中為高1.5m,中間電梯井筏板高為1.8m,底部鋼筋類別不一樣,怎么布置不重復?謝謝!
我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納
    將筏板基礎不同厚度不同配筋的分割開,非別布置底部鋼筋,這樣就不會重復了。 可以利用分割板塊的功能,把筏板分割開呀。

    2010-06-21 07:29:20 

  • 布置兩個不同厚度的閥板。

    2010-06-21 07:45:47 

  • 你好:電梯井處的筏板應該是集水坑吧,你在集水坑里可以定義和大筏板不同的筏板厚度,配筋兩個方向也可以不同呀,如B20-200/B22-200,斜扛前的表示Y方向,斜扛后的表示X方向。 底標高相同時,可以分別定義兩個筏板,定義上不同的配筋,軟件會按高低筏板的節點來處理的。 你不是分成了兩塊筏板嗎,定義各自的配筋就可以了,不過你說的這種情況很少; 鋼筋2009可以精確算出多個集水坑連在一起的情況;分別定義各個集水坑的尺寸和標高信息,布置到筏板就可以了。

    梯井

    2010-06-21 08:04:15 