那雨蕩漾~~ 2024-01-07 07:46:28 | 山東省 土建 | 1211查看 6回答
板面筋是否需要彎鉤,板鋼筋是否需要計算搭接,如果板下面的梁有好幾跨,板上的鋼筋長
2024-01-07 07:47:44 補充
如果板下面的梁有好幾跨,板上的鋼筋長度可以按梁長度減保護層算嗎。
全部回答
(6)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
板面筋是需要90度彎鉤,板鋼筋是需要計算搭接
2024-01-07 08:14:16
-
按22G計算規則,板面筋在中間不要彎折,只有邊支座處按錨固考慮。
如果板下面的梁有好幾跨,板上的鋼筋長度不可以按梁長度減保護層算,板上筋應該是能通則通的原則,通長計算
首次提交 2024-01-07 08:18:52 最近修改2024-01-07 08:20:08 (修改過1次)
-
板面筋是否需要彎鉤【中部的不用】,板鋼筋是否需要計算搭接【要按當?shù)囟~說明多少米一個搭接計算】,如果板下面的梁有好幾跨,板上的鋼筋長【如圖紙要求是通長設置的,用多板布置,匯總時會自動計算】
2024-01-07 08:29:34
-
板面筋一般需要彎折,不是彎鉤,彎鉤是和鋼筋級別有關的.板鋼筋較長時計算搭接.板上的鋼筋長度按板跨減保護層算.
2024-01-07 09:16:32
-
板面筋需要計算90度彎折,板鋼筋需要計算搭接長度,
板下梁有幾跨時,板鋼筋貫通布置計算,與梁長度無關。
2024-01-07 09:44:51
-
通長的面筋沒有彎鉤,只是在支座處彎錨有彎折15d;22G負筋兩端的彎折取消了;
山東省建設工程計價依據動態調整匯編里有說明,定尺長度的搭接不單獨計算,也就是綁扎連接方式的定尺長度可以改為無限大,設計搭接正常計算(分布筋與負筋搭接150,溫度筋與負筋搭接LL)
首次提交 2024-01-07 09:55:27 最近修改2024-01-07 09:56:00 (修改過1次)
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看