打工人咧 2024-01-15 16:01:20 | 廣東省 安裝 | 208查看 3回答
請問這個是否為280℃防火閥,為什么有根線連著手動開啟裝置?是否單獨計算?
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
因為要控制風(fēng)閥,需要單獨計算的
回答正確請采納并點贊,因為每一個專家都是免費服務(wù)
2024-01-15 16:04:10
-
是280℃防火閥,連著手動開啟裝置的線是控制線,要單獨計算。
2024-01-15 16:04:57
-
電動防火閥
2024-01-15 16:10:30