magicool 2010-06-24 11:48:20 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 757查看 3回答
短肢墻的箍筋設置問題
1、短肢墻,是否按端柱定義? 2、如圖短肢墻的箍筋B端按1100長定義后,匯總計算后B向仍只有490長,何故?問題補充:改為暗柱定義后,修改參數后成功! 但出現一個奇怪的問題,就是在暗柱定義好以后,在屬性框中把名稱改為DZQ后,類別自動改為端柱,需要手工再改回暗柱,不知何故?
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納1、這樣的有約束端的構件。定義時是只定義暗柱定義。。剩余的那些拉筋在暗柱中定義就成。。 2、看看你的暗柱尺寸是不是定義正確。?;蛘呤窃谠挥行薷牡?。。
2010-06-24 11:54:32
-
1、短肢墻,是否按端柱定義? 與墻等厚度的要根據設計用相應暗柱與剪力墻繪制。 2、如圖短肢墻的箍筋B端按1100長定義后,匯總計算后B向仍只有490長,何故? 你的左側參數輸入有誤,紅色的是550,左半邊也是550,自然計算后就是按照右側的550-2*保護層(30)=490計算的
2010-06-24 12:26:40
-
你輸入的相關尺寸不對,總長1100 那b2+b3肯定要小于1100 怎么會等于1100呢
2010-06-24 12:46:28
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看