13723067343 2010-06-24 15:57:52 | 河南省 鋼筋算量GGJ2013 | 731查看 3回答
梁原位標注
梁的鋼筋在原位標注時,發(fā)現(xiàn)一個敝端。上部跨中鋼筋不能輸,一旦輸入后,匯總計算后查看鋼筋時,定義的上部通長筋好像沒在計算,顯不出上部通長筋信息,一般情況下梁上部跨中筋是不輸?,但手中的圖有跨中筋且與上部通長筋不同,請問怎么理解
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納梁上部跨中筋不同時,集中標注里可不輸入上部通長筋,跨中鋼筋可在原為標注里輸入即可。 你講的通長筋應該輸入2C20,其余的剖面鋼筋原為標注時,如果是支座處的負彎矩筋時,在支座處輸入,如果是跨中鋼筋時,在跨中輸入即可(3-3剖面跨中輸入4c20,4-4剖面跨中輸入2C20+2C12,5-5剖面跨中輸入2c20+5c22 5/2)。
2010-06-24 16:19:02
-
那一跨按上部鋼筋計算
2010-06-24 16:01:43
-
看是不是圖紙標注的問題,支座處鋼筋及跨中鋼筋中都應該包含上部通長筋,如果不含就不計算通長筋了??缰袖摻钆c通長筋不同比如2B25+2B22,25的是通長的,22是跨中的這種是可能的。 集中標注上部通長2C20,其他按你寫的鋼筋全部輸入就行了。原位標注每跨必須含2C20。
2010-06-24 16:03:40
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看