匿名用戶 2010-06-24 16:45:24 | 江蘇省 其他專業 | 1626查看 5回答
暗柱縱向鋼筋搭接問題
為什么廣聯達里計算暗柱縱向鋼筋搭接是根據搭接接頭百分率來計算,而圖集上確只要求1.2lae計算搭接,?困惑中!
全部回答
(5)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
注意啊 暗柱不是柱 是墻體的一個(加強)約束邊緣構件,是墻體的一部分。接頭是按50%錯開的。1.4LAE是對的。 另外不管是KZ AZ一般都是錯開一個斷面 不會要求你錯開四個斷面的 因此1.2LAE搭接是不可能出現的 不知道是什么圖集要求1.2LAE
2010-07-05 23:45:31
-
接頭百分率不同搭接長度修正系數不同1.2只是接頭不大于25%時的修正系數,在101-1圖集34頁 你看的那個圖集第幾頁?
2010-06-24 17:29:46
-
軟件時提供選擇的,這個部分的搭接率調整為25%就好了。還有暗柱不是柱,是剪力墻的構造構件,具體的你可以圖集,暗柱的分類。
2010-06-25 14:08:10
-
軟件默認的是常規做法 如果認為與設計不符 可以自己修改計算設置的
2010-06-25 13:10:17
-
軟件有一個默認值,與圖集是相符的,如果不同可以在計算設置里修改
2010-06-29 14:23:05
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看