匿名用戶 2010-06-24 18:44:35 | 江蘇省 土建算量GCL2013 | 966查看 2回答
屋面工程
無涯你好!1.請問使用卷材或防水砂漿做垂直防潮層時,每邊增加多少工作面?當計算的時候圖上會不會標注這個? 2.墻體隔熱層工程量包不包括門洞口側壁體積?是不是門洞口側壁要另外計算,然后并入墻體的保溫隔熱工程量內? 3.當設計要求卷材屋面不刷冷底子油,要不要從定額中扣除其所用工料呢? 4.坡屋頂和平屋頂的劃分劲闶嵌嗌? 5.當圖上只標注百分比,比如說是8%,能不能算出坡度系數是多少啊怎么算呢? 謝謝指點!
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納你好! 1、如果你說的 垂直防潮層是地下室的外墻面防潮層,可以根據具體情況增加500mm的工作面,一般圖紙不會單獨標注的。 2、墻體隔熱層應該包括洞口的側壁,需要單獨計算洞口側壁的保溫層面積并入到墻體的保溫隔熱工程量中; 3、當設計做法中沒有冷底子油時,可以從定額中扣除工料,因為工日不好計算扣除多少,所以,實際操作都是只扣除材料。 4、一般是大于5%的算坡屋面 5,按坡度計算就可以。 你可以按水平的距離乘以坡度8%得出坡高,這樣根據勾股定理算出斜長,用斜長除以水平長度就是坡度系數;例如水平距離是5米按坡度8%計算坡高是0.4米,斜長就是5.01597米,坡度系數就是5.01597/5=1.00319 先到施工現場磨練兩年,學會基本知識再說。
2010-06-24 18:55:44
-
1.請問使用卷材或防水砂漿做垂直防潮層時,每邊增加多少工作面?當計算的時候圖上會不會標注這個? 使用卷材或防水砂漿做垂直防潮層時,一般是每邊增加25CM工作面。當計算的時候圖上不會標注這個,它一般是在說明或做法中注明。用軟件時在套定額子目中的工程量計算公式可以列出計算卷材或防水砂漿做垂直防潮層的計算公式。 2.墻體隔熱層工程量包不包括門洞口側壁體積?是不是門洞口側壁要另外計算,然后并入墻體的保溫隔熱工程量內? 可以看一下當?shù)囟~關于“墻體隔熱層工程量”的計算規則,一般情況下是要門洞口側壁另外計算,然后并入墻體的保溫隔熱工程量內的。 3.當設計要求卷材屋面不刷冷底子油,要不要從定額中扣除其所用工料呢? 當設計要求卷材屋面不刷冷底子油,應該從定額中扣除其所用工料的。 4.坡屋頂和平屋頂的劃分劲闶嵌嗌? 坡屋頂和平屋頂?shù)膭澐志€應該是10度,10度以內含10度算平屋面,10度以外算坡屋面。 5.當圖上只標注百分比,比如說是8%,能不能算出坡度系數是多少啊怎么算呢? 8%,坡度系數就是8%,8%的意思就是水平距離100,0到100米高差為8米。
2010-06-24 19:23:54
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看