joylesspig 2010-06-25 00:00:53 | 廣西壯族自治區 鋼筋算量GGJ2013 | 476查看 3回答
關于板筋的問題
1.溫度筋怎么布置?與負筋搭接300是在 工程設置---計算設置 里設置嗎? 2.如何設置錨入支座的長度為 支座寬-保護層+板厚-保護層 ? 請附圖,謝謝~~~
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
1、就是負筋之間上部筋,也是一個網片,在受力筋的屬性內可以看到 2、可以在計算設置的相應的構建內設置的,也可以真對這個構建設置單獨的屬性 在屬性的下拉里面的節點
2010-06-25 06:14:46
-
1.溫度筋怎么布置?與負筋搭接300是在 工程設置---計算設置 里設置嗎? 溫度筋是按受力布置的方法布置的,與負筋搭接300是在工程設置---計算設置 里設置的,可以在“屬性編輯”中的“鋼筋搭接”欄里設置。 2.如何設置錨入支座的長度為 支座寬-保護層+板厚-保護層 ? 在“屬性編輯”中單擊“計算設置”欄中的右面標有三個小黑點的“選擇”按鈕,在彈出的“計算參數設置”頁面中的有關欄內去修改設置。
2010-06-25 05:44:42
-
1.溫度筋怎么布置?與負筋搭接300是在 工程設置---計算設置 里設置嗎? 答;混度筋你可以利用"板受力鋼筋"進行定義,把板受力鋼筋的類別改為"溫度筋",對于與負筋搭接是300指的兩個之和嗎",在軟件中搭接長度指的單邊搭接為150. 2.如何設置錨入支座的長度為 支座寬-保護層+板厚-保護層 ? 答;對于如查設置錨入支座的長度為"支座寬-保護層+板厚-保護層"如下圖所示:
2010-06-25 09:12:32
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看